求助:9套S7-200和主站CP5611的组态
点击:
889
| 回复:
3
lfanr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:49
注册:2003年10月25日
发表于:2005-10-06 10:20:00
楼主
求助: 因工程设计需要,有9套S7-200PLC(CPU224+EM223+EM235+EM277)和一个带一块CP5611通讯卡主机,准备用WINCC组态。因这方面知识有限,未能实现,请各位高手不吝赐教。非常感谢!邮箱:lfanr66@sina.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西西子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:105
注册:2003年8月14日
发表于:2005-10-06 10:41:00
1楼
用PROFIBUS-DP通讯就可以了
回复
引用
举报
孜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 641回
年度积分:0
历史总积分:1360
注册:2005年7月21日
发表于:2005-10-19 00:25:00
2楼
对呀,profibus-dp就可以了,
回复
引用
举报
wincc123
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:41帖 | 765回
年度积分:1
历史总积分:1067
注册:2003年10月13日
发表于:2005-10-19 08:29:00
3楼
理论上这是可以实现,但是如果这样做到一半,你会发现出了大问题。使用EMM和CP通讯,走DP方式,最大的输入/输出32BYTES,如果这些变量够你使用,OK没问题。 否则,你得否决这个方案。 其实,你可以采用PC ACESS做服务器,WINCC做客户端,这样你还省了EM277,目前,和S7200的WINCC通讯大部分都这样处理。