求助: 因工程设计需要,有9套S7-200PLC(CPU224+EM223+EM235+EM277)和一个带一块CP5611通讯卡主机,准备用WINCC组态。因这方面知识有限,未能实现,请各位高手不吝赐教。非常感谢!邮箱:lfanr66@sina.com



西西子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年8月14日
发表于:2005-10-06 10:41:00
1楼
用PROFIBUS-DP通讯就可以了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:104帖 | 641回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1360
  • 注册:2005年7月21日
发表于:2005-10-19 00:25:00
2楼
对呀,profibus-dp就可以了,

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-10-19 08:29:00
3楼
理论上这是可以实现,但是如果这样做到一半,你会发现出了大问题。使用EMM和CP通讯,走DP方式,最大的输入/输出32BYTES,如果这些变量够你使用,OK没问题。 否则,你得否决这个方案。 其实,你可以采用PC ACESS做服务器,WINCC做客户端,这样你还省了EM277,目前,和S7200的WINCC通讯大部分都这样处理。