具体施工时怎样组建总线网络?请专家指教 点击:395 | 回复:0



自动化111

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2002年10月10日
发表于:2005-09-29 14:18:00
楼主
我在网上看了很多介绍现场总线的文章都是理论解释,很少看到介绍具体施工时怎样组建总线网络的例子,现在提出一些疑问,也举一个实际工程的例子,请各位专家分析下: 问题:(基本没涉及到软件设置) 1,现在的总线接头有两种形式:一是9针串口,二是两点或多点的端子(取了9针的3脚和8脚和其他脚),想了解下这两种形式有什么优劣? 现在有PROFIBUS的总线集线器出来,没仔细考察,估计接线原理是:比如带20个PROFIBUS现场设备,就有20组接线端子,每一组对应一个, 不知道有没有直接带9针串口的总线集线器,那带20个现场设备的话就要带 20个串口? 哪一种好些? 2,现场组总线网时怎么组建要好? 第一种方式:PLC甲伸出两根线(PROFIBUS总线)接到PLC乙,PLC乙伸出两根线接到PLC丙......PLC乙上就有四根线,四根线根据正负两根并在一起 第二种方式:PLC甲伸出两根线,PLC乙伸出两根线,PLC丙伸出两根线.......都接到集控室并在一起(并在端子上?) 第三种方式:PLC甲伸出两根线,PLC乙伸出两根线,PLC丙伸出两根线.......接到总线集线器上 感觉第三种最好,和以太网组网方法一样,但感觉不解的是现在的总线类集线器不多,想问下现在现场一般是如何来实现? 另举一个实例: 集控室一台上位机,现场数台西门子PLC(例如S7-300)和数台其他现场设备(可接上profibus总线,现需要将其组成PROFIBUS网络,上位机组态画面显示,下位机控制(集控室与现场300米)。 我想把总线集线器放在集控室,所有的设备全部通过总线进集线器,上位机也加个485转换卡连在集线器上,不知道这种想法怎么样?也请各位专家这方面的具体方案!!