楼主
我想用s7-400组成主从通信,用ET200作为从站,通信接口是IM153, 我想知道为什么我接上ET200后,第一槽装不上PS307的电源?请大虾们指教一下!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
fubing
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 300回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-29 12:51:00
1楼
ps307不用装在槽上,只是提供24v电源给IM153即可。
回复
引用
举报
苗子
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:363帖 | 2721回
年度积分:0
历史总积分:5525
注册:2002年11月15日
发表于:2005-10-01 17:34:00
2楼
IM153不用电源
回复
引用
举报
ewen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 51回
年度积分:0
历史总积分:596
注册:2005年9月12日
发表于:2005-10-13 10:02:00
3楼
哦,好的,谢谢!!!但是,我是按照图纸来进行组态,是不是我的那份图纸有问题!!
回复
引用
举报
wenli19840804
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2010年10月13日
发表于:2010-10-13 21:50:38
4楼
你看看是不是同一个型号的 有些订货号的产品是不能放在某一个机架的的
回复
引用
举报
宝马760LI
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:146帖 | 4421回
年度积分:0
历史总积分:25033
注册:2005年11月18日
发表于:2010-10-13 22:29:16
5楼
400的是底版总线,你从站是300的导轨,电源放那是可以实现了。400的电源是PS407