求助:流量计为4-20MA标准输出,如何用HONEYWELL DDC计算出累计流量 点击:525 | 回复:3



xieshaoqin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月19日
发表于:2005-09-23 14:18:00
楼主



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-23 16:42:00
1楼
这是一个瞬时流量值,需要做一个积算,采用定时累加的方式很容易实现,不过最好用系统提供的累计功能块,可以省掉很多麻烦。

xieshaoqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年12月19日
发表于:2005-09-23 16:55:00
2楼
请问,系统中哪个模块是累计功能块?HONEYWELL的技术支持说没有这个模块。谢谢

优格

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2004年5月20日
发表于:2005-09-26 13:36:00
3楼
干吗非要用HONEYWELL的啊?花几百块随便买个4~20mA信号输入的积算仪就好了,弄那么深奥啊