求助 掉闸现象!!!!
点击:
487
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-19 17:50:00
楼主
们公司的设备, PLC控制, 控制电动机启动。按启动按钮后,主开关掉闸。还有就是启动没问题,按停止时 掉闸。 1.5KW电机2个 , 主开关 30A, 交流接触器、 EOCR连接方式。 拜托各位帮忙分析一下 谢谢
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
毕庆民
关注
私信
精华:21帖
求助:5帖
帖子:584帖 | 5227回
年度积分:0
历史总积分:10489
注册:2005年6月13日
发表于:2005-09-19 20:06:00
1楼
是什么型号的主开关.带漏电保护的吗
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-19 20:18:00
2楼
LG ABS33B 好象不带吧
回复
引用
举报
mwdingyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2004年4月01日
发表于:2005-09-21 09:06:00
3楼
开关容量不够。电机启动瞬间电流为平时3-5倍。停机时有反电动势,成为发电机。如果条件允许,加变频器吧。
回复
引用
举报
Persist_boy
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-21 09:12:00
4楼
如果缺相会不会掉闸呀.
回复
引用
举报
Persist_boy
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 120回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-09-21 09:13:00
5楼
如果缺相会不会掉闸呀.
回复
引用
举报
老五※
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:124帖 | 2321回
年度积分:0
历史总积分:3947
注册:2002年12月28日
发表于:2005-09-21 14:29:00
6楼
不会
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三相两元件有功表断B相电压的...
[1105]
三孔插座的几种错误接线
[1081]
应急充电器的种类
[2008]
工厂怎么做接地线
[2795]
(已结束)电源电器擂台第五十...
[1562]
(已结束)电源电器擂台第十六...
[5624]
短路产生的原因
[2024]
电气安全名词术语(3)
[1677]
这个东西是开关电源吗>贵不
[2914]
什么是三相电路的中性电?什么...
[1204]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号