求助:台達PLC怎樣與台達人機用通訊????急!!!! 点击:2318 | 回复:14



阿伍

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-09-19 17:18:00
楼主
求助台達及工控的朋友: 台達PLC與人機之間可不可以支持115200 BPS,台達PLC(型號=EH系列)怎樣設定. 謝謝!!謝謝!!



笨小孩2003

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-09-20 11:54:00
1楼
在plc编程软件中把通讯速率该为115200, 在人机软件中也把通讯速率该为115200 就可以了.

阿伍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-09-20 13:39:00
2楼
笨小孩2003:老兄 這樣更改好像不行

不羁的风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:35
  • 注册:2001年12月14日
发表于:2005-09-21 00:11:00
3楼
如果你是采用PLC的com1口和人机通讯,要在程序中设定D1036的数值(用法与D1120相同)和M1138(用法与M1120相同)。

布袋帽子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:621
  • 注册:2005年4月15日
发表于:2005-09-21 17:41:00
4楼
你可以首先把PLC分个地址,再把波特率设定成你所需要的。另外人机界面的设定也得和PLC设定的同意起来。 一般都是采用佩戴的RS-232线和PLC通讯。 这样不就可以拉!!

阿伍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-09-25 20:16:00
5楼
自己頂一下.......................

小山民

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2005-09-26 09:55:00
6楼
很好处理呀. 1.如用PLC COM1接人机COM2 台达人机:模组参数通讯设定COM2 格式:1/RS232/7/1/115200/E PLC端程序: LD M1002 MOV HC6 D1036 SET M1138。 2.如用PLC COM2接人机COM2 RS232 台达人机设定同上 PLC端程序: LD M1002 MOV HC6 D1120. SET M1121 3.如用PLC COM3接人机的COM2 RS232 台达人机设定同上 PLC端程序: LD M1002 MOV HC6 D1109 SET M1136。

阿伍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 110回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-09-26 11:10:00
7楼
zbs兄: 能否把人機改為com1 謝謝!!謝謝!!

一点意见

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1187
  • 注册:2002年7月29日
发表于:2005-09-26 11:25:00
8楼
当然可以!

笨小孩2003

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:18帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:149
  • 注册:2004年1月31日
发表于:2005-09-27 10:14:00
9楼
to 阿龙 我就是设定好就能连了,不知为什么要弄这么复杂?

LCK

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2005-09-30 08:15:00
10楼
请问 M1136和M1138究竟是跟M1121等同还是跟M1120等同啊 ?

高将

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2008-04-11 21:31:39
11楼

PLC的程序也要编写的,,否则每次重开机时用COM19600

bg7mka

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 261回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:701
  • 注册:2006年6月28日
发表于:2008-04-11 22:31:02
12楼
看一下其他使用通讯的帖子参考着编

南风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 343回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1474
  • 注册:2002年9月21日
发表于:2008-05-23 23:35:09
13楼
。。。。。。。。。。。。。。。

王3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 67回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2008-05-31 13:15:01
14楼

设置摸组参数,里面有通讯设置


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师