主题:请教:omron 编码器S7-200同连接问题? 编码器为OMRON-E6A2-CW5C(100R/P,12-24V)引出四根线, 1)BROWN(12-24vDC)接200的L+ 2)BLUE(0v)接200的M 3)BLACK(out A)接200的i0.0 4) WHITE(out B) 接200的i0.1 200的1M接L+(编码器应为N型)后发现I0.0及I0.1一直为“ON”,转动B编码器输出轴时也如此。 (以上在普通计数器C0及高速计数器HSC0上均如此。人为触发PLC时计数器能正常技数,包括HSC0的各种模式,故可排除软件及设置问题) 编码器不工作能是什么原因,请教各位?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
甘霖小甜瓜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:15
注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-15 08:46:00
1楼
200的1M接L+是什么意思,能这样接马?
回复
引用
举报
QS123
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:71帖 | 123回
年度积分:0
历史总积分:612
注册:2004年10月24日
发表于:2005-09-15 09:11:00
2楼
编码器应为N型,故PLC公共端接“+24V”