“求助:力佳18.5KW变频器运行跳[GF] 点击:1201 | 回复:17



316

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-06-29 16:09:00
楼主
力佳18.5KW变频器带负载运行跳[GF]      是否传感器坏???      谁有???



痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-07-08 16:28:00
1楼
没听过的牌子?
  是不是佳力呀!

巨浪II

  • 精华:21帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:77帖 | 478回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:511
  • 注册:2001年11月21日
发表于:2007-07-08 18:50:00
2楼
台湾力佳,如不知道,应对变频不是很熟!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2007-07-09 08:37:00
3楼
应是“利佳”,输出电压、电流是否平衡?

李和明先生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2007-07-09 13:38:00
4楼
台湾利佳(深圳艾瑞克)
是不是EI-700系列?不是驱动就是模块坏。

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2007-07-09 13:40:00
5楼
先检查电机电缆是否漏电,如果正常,是电流检测回路的霍尔传感器或与此连接的放大电路有问题。霍尔电流传感器的规格是300A4V,如果没有同型号更换,就将三个一起更换,不好焊接可以直接连到相关电路上

316 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-07-10 11:15:00
6楼
带5.5KW马达输出电流电压都正常,只要接18.5的马达就一运行就跳GF.马达和线路都没问提.电流传感器只装两个可不可以???

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2007-07-10 18:53:00
7楼
三个电流传感器都要用,接地保护是三相输出电流不平衡达额定电流的50%,5.5kw自然未达到保护点。

316 _90

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 644回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:854
  • 注册:2007年4月22日
发表于:2007-07-11 16:34:00
8楼
没电流传感器.看来是没的修了,我见过别人修过的机子星河55KW都把霍尔电流传感器给短接了,用到现在也没炸,不知这招可行不????