请教恒压供水的问题!谢谢
点击:
739
| 回复:
3
华东工控
关注
私信
精华:26帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 1216回
年度积分:0
历史总积分:2954
注册:2003年2月05日
发表于:2004-06-30 22:26:00
楼主
我现在遇到一问题 我这里本来是用富士的变频器和一富士的pid调节器 还有一传感器组成的供水系统,由于遭雷击 变频器损坏严重 于是重新换一国产的.其中pid调节器也损坏.换新的富士的pid调节器 现在接上线后 里面参数也都改了. 但发现上电后 改用自动控制,变频器频率只有上到25.2 就再也上不去了,单单用变频器控制电机是好的. 我们设计的压强是2个大气压力,但从下面传感器上传上来的且是-0.2.请问有什么办法解决啊!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
百味人生 _20
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:380
注册:2003年4月18日
发表于:2004-07-01 08:20:00
1楼
把它接到0-5端子
回复