求助:西门子440变频器奇怪的故障
点击:
1042
| 回复:
4
不知勿笑0
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2004年11月26日
发表于:2005-09-12 12:05:00
楼主
我们用的西门子440变频器,前些天出现在设备停车时启动不了,一看变频器显示:“P-----”按所有的键都失灵,死机了。切断电源再送电,可以复位,设备运行正常,若不启动设备,10多分种,又会出现P------,再次死机。发生了几次都是在下午1点—3点之间,昨天又发生一次,我断电后再送,显示R0023,输出线一相断路,可检查后没问题,复位后,又正常了,我用吹风机把变频器吹了一遍(每次都吹),后正常开车,运行中没问题。问过西门子的工程师,他们说也没见过这种问题。 哪位高手给解释一下?为这老板还要备一台变频器呀!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-09-12 15:32:00
1楼
主板坏了, 换块主板就行了, 我遇到很多这样的故障了, 我可以帮你搞定. 020-35542929
回复
引用
举报
不知勿笑0
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2004年11月26日
发表于:2005-09-12 20:57:00
2楼
哦,谢谢啦,我们的设备还在保修期,如果是主板坏了,我们就找西门子的人保修啦!
回复
引用
举报
bingjinguo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2004年4月29日
发表于:2005-09-13 11:03:00
3楼
运行环境怎么样啊?如果环境条件比较恶劣,会出现一些意想不到的事情!
回复
引用
举报
不知勿笑0
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:7帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:565
注册:2004年11月26日
发表于:2005-09-13 22:05:00
4楼
环境很恶劣啦,粉尘很多,因为设备是暂时放在这,所以没有屋子,没空调,下个月就挪到新车间了,到时就有屋子和空调了