求助:acs600 点击:910 | 回复:2



老张头

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2005-09-11 22:13:00
楼主
我们公司采用了大量的abb的acs600变频器,可最近接连出现了几个问题,问题是相同的-都是I/O板 NIOC坏,报‘I/O Communication fault’,而且坏的板子都是NIOC-02,其他用NIOC-02C的都没问题,至少目前是这样,请问各位老大这是怎么回事,NIOC-02和NIOC-02C有什么区别,谢谢



吴仙

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:544
  • 注册:2001年7月04日
发表于:2005-09-16 16:58:00
1楼
没C的是老板子,02年以前的,没有防腐蚀涂层,而后者有,可在较差的环境中正常工作,而没C的板子就要差些。

老张头

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2002年1月14日
发表于:2005-09-20 16:12:00
2楼
那请问这样的板子坏的主要原因是什么,是否可以修好呢