电极经常启动不起来的原因 点击:1085 | 回复:14



顾凌云

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2005年6月12日
发表于:2005-09-09 22:07:00
楼主
各位高手我单位有台75KW的空调风机,经常启动的时候里面的两个接触器不停的吸和,间隔大概5秒,就是启动不起来,最后不是热保跳就是空气断路器跳,有时候只启动一次就成功了,请问是什么原因啊,谢谢



snq96112

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2005年9月12日
发表于:2005-09-12 11:51:00
1楼
根据经验可能是:启动电流在一定情况下太大了,需要调节内部热保和空开的延时参数。

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-09-12 12:25:00
2楼
你好好的研究研究你的图纸, 或者看看电路,你自己会知道的 这不是什么问题

呵克

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-09-12 15:46:00
3楼
可能是启动时的负载太大,把负载先卸了负载看看!!

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2005-09-13 02:13:00
4楼
需要调节内部的延时,要有5分钟延时

ZJDXYZC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2002年10月11日
发表于:2005-09-20 17:49:00
5楼
星-三角启动过程,切换到三角型时,电流大,引起热继电器动作, 1、可以不接负载试一下,正常的话应该就是电流太大,可以把转换时间调长点,或把热继电器电流调大点,

桃子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2005年1月31日
发表于:2005-09-21 13:27:00
6楼
先去掉负载,检查控制电路有无问题,在检查电机电流是否平衡。

怀军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 178回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:237
  • 注册:2002年11月13日
发表于:2005-09-22 20:12:00
7楼
电源容量太小.启动时启动电流大,使电压下降,以至于连接触器也保持不住,反复启动,热保护动作.

87yb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2005-09-26 21:39:00
8楼
我支持楼上的观点,接触器线圈电压降低而保持不住

87yb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2005年6月10日
发表于:2005-09-26 21:42:00
9楼
同时也应该检查接触器铁芯端面是否有污

淋雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2005-09-26 22:03:00
10楼
这应该不是个难题!象这种情况应当是吸合线圈电压不稳引起的。 原因1 线路接触不好;2 星--三角延时器故障;3 负责过大造成电压下降;4 有关控制回路问题

淋雨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2004年4月11日
发表于:2005-09-26 22:06:00
11楼
同意桃子,先卸负责

张智勇

  • 精华:13帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:344帖 | 4142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4044
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2005-09-27 10:41:00
12楼
控制线路可能有问题,或是启动电流过大使控制线路电压过低 空调风机应该是双速电机吧!

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2005-09-27 17:07:00
13楼
这应该是星三角启动切换的延时继电器触点不好!这种情况我也碰到过.

tjyanliang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 145回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:251
  • 注册:2005年8月24日
发表于:2005-09-28 16:34:00
14楼
把动力电源去掉,多试几次控制回路,没问题后检查主回路是否有接线松动现象,或接触器触点接触不实.这样下来应该能搞定.再不行就不是电路的问题了.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师