当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
DCS
>
ABB DCS
我要发帖
ABB AC800F如何在外网进行监控?
点击:
1149
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-23 11:19:00
楼主
ABB AC800F系统如何在外网进行监控? 在Internet上能够访问流程界面。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
http://abbsystem.com
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:24帖 | 79回
年度积分:0
历史总积分:279
注册:2001年4月23日
发表于:2005-08-24 15:04:00
1楼
方法很多: 1。购买ABB的800xa软件,通过AC800F Connect或OPC将AC800F的画面和数据做到800xA软件上,800xA支持瘦客户端,通过远程的任何一台只要安装有IE浏览器的计算机均可以自由访问流程画面,甚至可以远程操作,其效果跟中控室内的操作员一样。这是目前比较流行的方式,即采用Terminal Server技术. 2。在远程的计算机上安装DEMO版的DIGIVIS,有钱的话买正版,作为远程操作员站访问流程图。 3。采用流行的远程监控软件,如PCANYWHERE等 另外,为了防止病毒和黑客入侵,需要考虑防火墙,并对访问用户设置权限。
回复
引用
举报
siren
关注
私信
精华:36帖
求助:0帖
帖子:425帖 | 6724回
年度积分:0
历史总积分:21846
注册:2002年3月09日
发表于:2007-07-29 00:06:00
2楼
ABB 的WEB DISPLAY RUN TIME 不知道行不行
回复
引用
举报
展翅飞翔
关注
私信
精华:6帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 707回
年度积分:0
历史总积分:6576
注册:2001年11月14日
发表于:2007-07-29 19:01:00
3楼
1.太贵,800XA 太过于强大,以致于体积臃肿,使用困难.
2.这种方式比较怪异,肯定也不是楼主要求的结果.
3.简直就像个黑客入侵,呵呵,
推荐找个便宜且好用的 国产HMI软件,而且要支持Web Server的那种,
设置下全限,即可,估计费用也就是1W出头的样子,加上些 工作日的人工,很快就搞定了.
通讯是只能用OPC的了.
回复
引用
举报
happyoicq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1382回
年度积分:0
历史总积分:3120
注册:2005年10月16日
发表于:2007-07-30 16:28:00
4楼
了解
回复
引用
举报
无忌79
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2004年7月27日
发表于:2007-07-30 16:49:00
5楼
学习
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
如果现场变送器的信号是4-20...
[2001]
求助:上海新华的XDPS-400+有...
[1961]
DCS系统点检
[2411]
想跳槽的同志们
[2003]
求助: DCS集控系统 接地电阻...
[2203]
一个“混血儿”DCS厂家
[1896]
DCS操作站
[9183]
鞍山钢铁公司十号高炉热风炉...
[5789]
PCS7深入浅出
[13156]
现场总线有几种?
[1800]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号