艾默生变频器的通讯设置 点击:1164 | 回复:3



litaozdhk

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:296
  • 注册:2005年1月22日
发表于:2005-08-19 08:32:00
楼主
艾默生变频器EV2000如何通过PROFIBUS-DP与S7-400PLC进行通讯,变频器如何进行通讯设置,参数设置,plc如何通过通讯方式进行对变频器的控制,并读出电机的实际电流、转速等参数。急用!请赐教。



如火

  • 精华:172帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 5249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-19 09:33:00
1楼
首先找到EV2000用profibus通讯的gsd文件,然后就可以与用siemens的变频器一样来配置了,详细情况可以参照: http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=1091

朱勇军

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1921回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2210
  • 注册:2004年4月06日
发表于:2005-08-22 10:12:00
2楼
我做过PROFIBUS。你可以参考plc.123ye.com上有一篇文章,也曾在gongkong.com上发表过。 我的设置 EV2000方为 8 、 EVEN 、1、38.4K也就其是默认值。它的TDS-PA01要设置为38.4K,按照使用说明设置。 注意EV2000设置最低为38.4K,否则通讯不上。

WSR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:136
  • 注册:2002年12月03日
发表于:2005-08-22 14:35:00
3楼
机会不是很多。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师