当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器驱动问题
点击:
868
| 回复:
3
杨柳
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 105回
年度积分:25
历史总积分:172
注册:2004年8月13日
发表于:2005-08-17 19:33:00
楼主
有一变频器用在水泵上,去比在工频用时出水量小了,变频器功率比水泵大.有谁能说说其原因吗/其它都正常
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
如火
关注
私信
精华:172帖
求助:0帖
帖子:803帖 | 5249回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2005-08-18 11:58:00
1楼
频率已经达到工频了吗?如果达到工频,不会比没有变频器出水少的。
回复
引用
举报
bingjinguo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 155回
年度积分:0
历史总积分:294
注册:2004年4月29日
发表于:2005-08-18 15:37:00
2楼
看看变频器的输出频率
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2005-08-18 15:54:00
3楼
基频(400V时的频率)设为多少?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教变频器控制电机是怎么样...
[6974]
请教:定子调压调速是个什么装...
[14914]
什么设备可以输出4-20毫安的...
[7597]
《横河CS1000/CS3000集散控制...
[6915]
变频器只能控制交流电的频率...
[14791]
丹佛斯VLT2800变频器在恒压供...
[10228]
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
请教!三相不平衡主要是什么原...
[5735]
不接负载变频器是否可以启动
[11673]
丹佛斯变频器是哪个国家生产...
[8821]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号