求隔爆型或本安型室内温度传感器 点击:785 | 回复:5



体味工控苦乐人生

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-08-12 14:42:00
楼主
本公司因为工程需要,现急需一批隔爆型或本安型室内温度传感器,有这方面产品的朋友请将产品技术资料、照片、检测报告、价格发至:chjb0525@163.com



digi

  • 精华:19帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 797回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1171
  • 注册:2001年9月19日
发表于:2005-08-12 14:51:00
1楼
这种场合通常我都会建议客户买进口产品,毕竟安全比成本更重要。呵呵,俺都快成Vaisala的托了。 你先看看这个,网址:http://www.vaisala.com.cn/product_detail.php?tid=67   建议购买前先去电Vaisala北京办事处,询问具体技术细节,这样比较准确一点;而后再多找几家代理商询问价格,相互之间的价格差异不小。      HMT360本安型温湿度变送器      HMT360温湿度变送器可以直接安装在防爆场合,即使是在持续危险的场合(Zone 0/Division 1)。HMT360满足以下防爆要求:FM(美国),PTB(CENELEC,欧洲),CSA(加拿大),TestSafe(澳大利亚)和TIIS(日本)。      五种型号可以满足不同应用:      HMT361用于墙面安装   HMT363用于狭窄空间   HMT364用于压力环境(耐压可达100 bar)或真空环境   HMT365用于高温环境 (高达+180 ºC)   HMT368用于压力管线,耐压可达40bar   变送器相对湿度测量范围0...100%RH。还可以输出计算参数,如露点、湿球温度、混合率、绝对湿度。HMT360系列变送器是模块化设计:可互换探头便于安装、校准。.      技术指标   精度(用饱和盐水法校准)   ±2 %RH (0...90 %RH)   ±3 %RH (90...100 %RH)   (用高精度湿度源校准所能达到的最高精度〕   ±1 %RH (0...90 %RH)   ±2 %RH (90...100 %RH)   工作温度 -40...+180 °C

体味工控苦乐人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-08-12 15:16:00
2楼
谢了,有没有国产的

小楼听雨1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 286回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2005-08-12 17:09:00
3楼
我有 怎么联系你

体味工控苦乐人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2005-08-12 17:47:00
4楼
联系方式上面已经有了,劳您大驾

Pt100

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 494回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:595
  • 注册:2003年5月14日
发表于:2005-08-13 09:43:00
5楼
今天 发给你

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师