求教三相电源缺相将导致的后果 点击:20116 | 回复:25



风笛如歌

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2005年8月03日
发表于:2005-08-03 13:56:00
楼主
三相电源中某相缺相会造成另外两相电压的升高,请问具体原因是什么?缺两相又会出现什么情况呢?



rivera

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2007-04-13 12:09:00
21楼
请问各位专家。

我这里有一个棘手的问题,我们是做灯具的,现在给一个大的项目卖了使用电压为380V的灯具,装上以后屡次发生灯具被烧坏的事情,镇流器噪音变大。经过几次反复,我们初步怀疑为现场因为各相负载不平衡,相电压不平衡导致线电压过大,造成过电流和过电压烧坏灯具。请问这种现象理论上可以成立吗?我可以怎么样去解决这个问题?实地去查电压电路吗?

谢谢

phh189

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-04-20 17:44:00
22楼
东晟和电子工具有限公司创立于1995年,一直秉承"质量是生命、服务是关键、诚信是根本"的经营理念,热诚服务于广大顾客。是一家专业致力于电子工具、仪器仪表、防静电产品、光学制品及化工辅料销售集研发的公司,拥有专业配套服务经验,经营品种万余种。公司拥有庞大的销售网络,完善的物流 配送中心,良好的售后服务体系。总公司占地面积达2000多平方米,其中六家直属大型连锁店分布在东莞、深圳、惠州等地,专业销售人员 50多人。并在2005年伊始通过了 ISO9001(2000版)国际质量管理体系的认证。 目前重点做电子厂的非标设备,主要打螺丝拧紧方案、自动点胶方案、自动焊接方案。 各位技术员、工程师等专业人事请联系,庞黄海13829156373 谢谢!

cdhxd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2011年4月30日
发表于:2011-06-14 22:33:13
23楼
却定灯具的输入电源电压三相平衡,需要现场测量电源电压和各相电流。选正常的电源进行实验,比较测量结果。

wanggq

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 5342回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10407
  • 注册:2004年8月21日
发表于:2011-06-15 20:30:43
24楼

 

    建议这些提问题的网友把自己的问题辅以电路图。这样才不致于发生误解或产生歧意。

          

解常生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2017年5月02日
发表于:2017-08-28 19:39:43
25楼

回复内容:

对:风笛如歌 请教各位专家: 经实际测量发现,三相负载(采用三角形接法的空调压缩机)在运行过程中出现断相时,另外两相电流会慢慢增大(将近3倍),请问这是什么原因造成的? 另外,若一开始就出现缺相现象,三相电动机还能启动吗?     内容的回复:

刚开始是三相互差120度的旋转磁场作用在压缩机电机转子上面,压缩机电机的轴转120度a相有电形成磁场拉动,下一个120度有b相得电形成磁场来拉动,再下一个120度有c相得电形成磁场来拉动。这就是说三相电不是同时有电的,是一秒钟变化50次,先是a相有电然后b相有电再然后是c相有电再然后又是a相有电……这样压缩机转的比较轻快abc三相都做功。缺相后只有2相做工,根据适量公式2相工作接近于抵消!所以抖动或是不转或是烧坏电机。只有负载非常轻的可能会转,比如三相电源的风扇