泛达P900-301温控器 点击:1256 | 回复:2



korea1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2001年9月30日
发表于:2005-08-02 15:03:00
楼主
哪位用过泛达温控表?我现在用一个温孔表,热电偶输入,4-20MA输出控制可控硅加热,温度能稳定在上下3度.现在的问题是不能工作在一个相对稳定的状态,可控硅总在导通-关断间运行.这种状态正常吗?我现在的P=0.3,I=10,D=15,用自整定出来的是P=3.5,I=208,D=0.哪位用过帮帮忙



周公

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:119帖 | 5549回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6446
  • 注册:2002年11月26日
发表于:2005-08-02 17:29:00
1楼
这种状态正常.就是要不断调节才能稳定。

周晓伟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2003年10月19日
发表于:2005-08-09 21:04:00
2楼
可使用我公司移相调功表。 欢迎联系:欧力赛公司业务经理周晓伟 13714712720 028zhouwei@163.com www.onlysz.com