当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
变频器拖多台电机的方案!
点击:
887
| 回复:
3
xiula
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:429
注册:2003年12月18日
发表于:2005-07-30 17:03:00
楼主
为了节省费用,我想用一台变频器作为软启动器使用! 方案如下:每台电机前有两台接触器(一工频一变频)1#电机变频启动,到达50HZ后变频切出,工频接触器吸合,电机工频运行.然后2#电机变频启动,到达50HZ后变频切出,工频接触器吸合,电机工频运行.用PLC程序控制各继电器动作. 问题:在变频切出,工频切入时是否对电机及工频接触器大的冲击电流.? 电机在在高速时切入工频好还是在中速时好? 电机功率大小对次方案有多大影响?如37KW和132KW 是否有成功的先例????! 请各路高手指点迷津!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
并无虚言
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 95回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2005年5月23日
发表于:2005-07-30 22:56:00
1楼
1、到达50HZ后要将变频器切出时应该关断变频器输出。工频切入时会电流冲击。若电机功率超过75KW,直接工频切入冲击电流过大,应该加辅助措施。55KW以下应该可以安全投入。 2、50HZ左右投入好一点。 3、恒压供水基本都用到此方法。
回复
引用
举报
庖人
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2005年6月15日
发表于:2005-07-31 01:00:00
2楼
支持楼上的意见!真知灼见!
回复
引用
举报
xiula
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 129回
年度积分:0
历史总积分:429
注册:2003年12月18日
发表于:2005-08-05 08:43:00
3楼
并无虚言,你好.请问加何种辅助?是热继还是别的什么?我试过90KW的.但接触器触点烧焦了!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
爱德利变频器显示OPE4什么意...
[5753]
智能PID控制简介
[15460]
起重机调速控制系统
[5770]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9926]
变频器中的下垂控制怎么理解...
[9158]
变频电机接线方法
[7253]
探讨:电抗器的作用
[5804]
变频器基础讲座1
[9651]
请教:定子调压调速是个什么装...
[14914]
变频器日常检查维护汇总表
[6914]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号