当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
ACS600风扇
点击:
929
| 回复:
4
sal_lt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2003年2月14日
发表于:2005-07-29 16:39:00
楼主
我有一台ACS6010050变频器,最近老是出现温度过高,然后断开,检查发现底部的风扇不转了,有时拨一下能转,现在是彻底不转了,我问了一下ABB,一个风扇竟然要3000多,打折后也要2000多,是不是金的阿,请问有没有替代的, 邮箱:sal_lt@sina.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
abb_dcs500
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 175回
年度积分:0
历史总积分:170
注册:2005年4月13日
发表于:2005-07-29 17:06:00
1楼
看看风扇的铭牌,好像是EBM公司的(不确定),然后就去买吧——几百块钱一个
回复
引用
举报
小米渣
关注
私信
精华:2帖
求助:2帖
帖子:17帖 | 169回
年度积分:0
历史总积分:399
注册:2004年2月22日
发表于:2005-07-29 21:02:00
2楼
纯属敲诈,ABB的能出来解释一下吗?
回复
引用
举报
sal_lt
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 33回
年度积分:0
历史总积分:82
注册:2003年2月14日
发表于:2005-07-30 09:46:00
3楼
今天拨了一下又能转了,怎么回事啊,ABB手册上说风扇能用60000小时,我现在采用了3000小时,
回复
引用
举报
浪子文
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:177
注册:2004年3月11日
发表于:2005-07-30 19:41:00
4楼
拨一下会转,是因为你的风扇的启动电容坏了,,, 更坏一个电容就可以的了