欧姆龙PLC编程电缆 点击:26361 | 回复:199



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-26 20:35:00
楼主
欧姆龙CPM2AH系列PLC应当采用哪种编程电缆? CQM1-CIF02太贵,如果我采用CPM1-CIF01,需要自己做一根RS232线吗,怎样做呢?



老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-01 18:18:00
41楼
你说的那个方案我不知道怎么做,所以也没有试验。能告诉我具体制作方法吗?

爽了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-08-02 11:35:00
42楼
你不用实验了,不好用.那线只能做上位机使用.

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-08-03 09:22:00
43楼
老财鸟,那根线在CS1G系列上也能用吧?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-03 13:41:00
44楼
应该可以吧,不过我没有试过...

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-04 17:42:00
45楼
CPM2A/CPM2AH型PLC如果和电脑进行编程通信或者与上位机进行通信,连接电缆采用XW2Z-200S-V(2米长)或XW2Z-500S-V(5米长)就可以了。一头连接上位机的9针串口,另一头连接PLC的9针串口。详细内容请参阅“CPM2A/CPM2AH操作手册”第79-81页。 XW2Z-200S-V或XW2Z-500S-V可以自己制作,连接方式如下: PLC-------PC 2--------2 3--------3 4--------8 5--------7 9--------5 PC侧4,6脚短接。

dingdin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2005年3月12日
发表于:2005-08-29 16:25:00
46楼
好,很好

QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-08-29 16:52:00
47楼
hao wo shishi

大嘴螃蟹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年6月03日
发表于:2005-08-29 17:32:00
48楼
不用日本的东西能死啊,弄点有出息的东西学学吧!!!这里热心人还真不少啊,难得。把日本东西都换掉,废了他!

一修

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2004年12月11日
发表于:2005-09-03 19:18:00
49楼
up

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-09-25 02:19:00
50楼
PLC-------PC    2--------2    3--------3    4--------8    5--------7    9--------5   PC侧4,6脚短接。 按照老菜鸟的方法做,没错

鲁冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75
  • 注册:2004年10月19日
发表于:2005-09-25 07:32:00
51楼
连接线一头是9口,一头是USB可以直接相连吗?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-09-26 14:20:00
52楼
不可以! 你那个线估计是现成的USB转RS232线,必须再做一根上面所说的电缆线才可以。接线时请注意公母。

chxinghu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-09-29 11:00:00
53楼
感谢各位大虾!很有使用价值!

光栅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 37回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:538
  • 注册:2005年11月01日
发表于:2005-11-19 23:04:00
54楼
老菜鸟:
我是新来的.你说的能不能用在c200hx-cpu44-1上啊
c200hx-cpu44-1上有两个口,一个9针,一个20针。在和电脑通讯时用哪个啊?
还有就是同样是D型9针口,怎样区分他是RS232,RS422或RS485啊?
希望得到你的帮助,谢谢.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-11-21 19:00:00
55楼
TO 光栅:
1、可以的;
2、两个都可以。对于20针的口,应当采用编程电缆;对于9针口,应当使用自己制作的电缆;具体制作方法请参阅本贴。
3、RS232一般用2、3、5三根线;RS422四根线;RS485有DATA+、DATA-两根线;关键是通信方式,和接口并非100%对应。好比你要用电话线作电源线,有什么办法呢?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-11-21 19:01:00
56楼
对了,我买的福大的那种电缆线我9月份就用过了,主要用于程序的上传/下载/监控,挺好用的。

dnnyhe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年3月08日
发表于:2005-12-15 00:44:00
57楼
好,老菜鸟,谢谢啦!!

木婴

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:32帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2005年10月25日
发表于:2005-12-19 11:00:00
58楼
问下老菜鸟:
   我手头有个旧的CQM1,想自己做条编程电缆,问能不能做啊?我看这好象只有20个接头的插剿

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-12-19 18:28:00
59楼
那你可得买一根现成的编程电缆或者RS232适配器了,呵呵,我不建议你去做那种比较复杂的线,没必要,也不可靠的,不就几个小钱吗,让吝啬的老板去出吧。。。

经营人生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2005年10月26日
发表于:2006-01-06 13:03:00
60楼
老菜鸟:
对于另外一根20脚母头转25针母头的连接电缆,我本想把电路图画出来,但因为比较麻烦(电路板比较挤不太好观察)而且没有过多的时间,所以就没画。
  即使画出来了,意义好像也不大,因为这根线我们自制的可能性比较小,因为20脚的接头本身就不太好买,那两个集成块也不知道好不好买,即使都买到了,做印制板也比较麻烦(即使不做也得全部接线,揉在一起<注意不要短路>,但是极不规范)。还是买一根吧!




还是给我们画出来吧  或者  有图纸发到我邮箱
liyupeng6688@163.com