欧姆龙PLC编程电缆 点击:26361 | 回复:199



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-26 20:35:00
楼主
欧姆龙CPM2AH系列PLC应当采用哪种编程电缆? CQM1-CIF02太贵,如果我采用CPM1-CIF01,需要自己做一根RS232线吗,怎样做呢?



亚通

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2002年10月04日
发表于:2005-07-29 17:46:00
21楼
我们公司的欧姆龙CIF02编程电缆全国最低价!www.ytplc.com上有实物图片!

寒-冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 316回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:389
  • 注册:2005年6月22日
发表于:2005-07-29 18:16:00
22楼
按上面的图可以用的,我的就是自己做的。

过河卒子

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:51帖 | 289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1292
  • 注册:2003年12月04日
发表于:2005-07-29 21:15:00
23楼
好啊。支持一下 就是啊,OMRON的怎么搞怎么麻烦啊,。一般的PLC都带有很方便的编程口的。惟独这个麻烦。

爽了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-30 10:39:00
24楼
老菜鸟!你得给我福大的联系方式啊!!!.我估计你说的那各个CPM1-CIF01可能连接不上文本显示器.欧姆龙公司的哪个可以自己做通信电缆,它是转换信号,可以跟其他公司的触摸屏进行连接.

爽了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-30 10:41:00
25楼
老菜鸟!你得给我福大的联系方式啊!!!.我估计你说的那各个CPM1-CIF01可能连接不上文本显示器.欧姆龙公司的哪个可以自己做通信电缆,它是转换信号,可以跟其他公司的触摸屏进行连接.

xzy568

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 480回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:991
  • 注册:2002年9月08日
发表于:2005-07-30 11:05:00
26楼
福大给你的那条线是CQM1-CIF02,那种是小厂做的,是可以用,事实上OMRON没有这种外型的线,所以它只能做上位机连接,而OMRON原装的CPM1-CIF01上面有一个开关,可以用来选择是作NT连接还是作上位机连接。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:03:00
27楼

OMRON原装通信适配器:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:05:00
28楼

OMRON原装CPM1-CIF01适配器:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:13:00
29楼

从福大自动化购买的RS232适配器、C系列PLC转换电缆CIF01(三无产品):

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:16:00
30楼

从福大自动化购买的RS232适配器、C系列PLC转换电缆CIF01(三无产品):

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:18:00
31楼

从福大自动化购买的RS232适配器、C系列PLC转换电缆CIF01(三无产品):

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:29:00
32楼
从福大自动化购买的RS232适配器、C系列PLC转换电缆CIF01(三无产品),其中那根9针母头转25针公头的连接方式如下: 9针侧------25针侧 2脚--------3脚 3脚--------2脚 5脚--------7脚

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 10:42:00
33楼
对于另外一根20脚母头转25针母头的连接电缆,我本想把电路图画出来,但因为比较麻烦(电路板比较挤不太好观察)而且没有过多的时间,所以就没画。 即使画出来了,意义好像也不大,因为这根线我们自制的可能性比较小,因为20脚的接头本身就不太好买,那两个集成块也不知道好不好买,即使都买到了,做印制板也比较麻烦(即使不做也得全部接线,揉在一起<注意不要短路>,但是极不规范)。还是买一根吧! 当然,如果你想大量生产,就自己买一根去研究吧,我就不帮你画了,嘿嘿@_@

爽了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-07-31 15:48:00
34楼
老菜鸟!你说的那线我用过,能不能把带电路板那边做一个跟NT连接啊.可以在原有的基础上节约成本.

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-07-31 20:25:00
35楼
我不是那种线的制造商,我真的不知道...

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-08-01 09:30:00
36楼
老菜鸟,你买的福大的这种电缆好用吗? :)

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-08-01 09:30:00
37楼
老菜鸟,你买的福大的这种电缆好用吗? :)

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-08-01 09:38:00
38楼
以前我都用的OMRON原装CPM1-CIF01。 不好意思,这次刚买的这种福大的线,我还没有试过,呵呵,过一段时间吧,才能告诉你,嘿嘿...

资源

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:707
  • 注册:2004年11月27日
发表于:2005-08-01 13:57:00
39楼
好:)

爽了吧

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2003年12月20日
发表于:2005-08-01 14:10:00
40楼
老菜鸟!我说的哪个方案实验过吗???