急求助科隆雷达料位计的问题 点击:2600 | 回复:12



KEDAGONGSI

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:302
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-07-25 23:00:00
楼主
各位同行大家好: 本人搞了一个工程项目,采用科隆公司的雷达液位计,测量范围0~7米,采用内供电24v.dc的数字显示仪,本人以为一般的为两线制,而实际到货的情况时:该雷达需要单独供24v.dc,在输出4~20mA.DC信号,这样从设计角度带来一下变化:电缆少一个,增加稳压电源,数字显示仪的接线方式变化,科隆的变送器是否有这样的?所订货的型号大概是:BM100A 了解的同行给与答复,不胜感激



量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-07-26 11:36:00
1楼
我对你的描述有很多不明白的地方,希望能进一步沟通 然后看看能不能帮帮你 0516-3845092 3851408贾文

KEDAGONGSI

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:25帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:302
  • 注册:2004年9月13日
发表于:2005-07-26 21:08:00
2楼
非常感谢你的回复: 我的问题是这样的:雷达夜位计需要两根电缆,一根单独提供24v.dc电源,另一根输出4~20mA电流,科隆公司的产品,到底有没有这种变送器? 该液位采用光柱显示仪进行显示,该表带24V.DC供电功能,上润公司的WP系列(两线制),按照两线制的接法大致是这样的:表24V.DC的+接现场变送器的+,变送器的—接表ma输入+,ma输入的—接24v.dc的- 按照以上到货情况成立的话,光柱显示仪24v.dc电源直接接现场变送器的电源,现场变送器输出信号直接接显示仪的信号即可 这种变送器以前没有接触过,如果真有的话,这种接线方法成立吗?

量子风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1259
  • 注册:2004年6月09日
发表于:2005-07-27 08:43:00
3楼
两线制仪表 只需要2根线 这两根线既是供电 又是4-20mA 信号 定货的时候你应该和科隆弄明白 你是要两线制的 雷达 还是要四线制的雷达,或者说:科隆应该告诉你他们要供应给你 两线制的 雷达 还是要四线制的雷达 如果是 两线制的雷达 就不存在什么 "两根电缆,一根单独提供24v.dc电源,另一根输出4~20mA电流," 而你用的WP 大家都非常熟悉, 你说是两线制的 哪就对了啊, 接上去就可以了 啊 呵呵 我估计你看WP表 看糊涂了 把人家带24V 输出的 意思弄错了, 如果人家表带 4个 24V输出 你是不是 就要定 5根电缆 的雷达 ??

就不回贴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2004年11月25日
发表于:2005-07-28 09:58:00
4楼
楼主搞错了,BMIOOA是四线制,按你给出的条件,应选BM102量程是0-24米,其它指标区别不大,可要求供货商更换。

梦雯

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2006年6月29日
发表于:2006-06-29 17:14:00
5楼
你好!我想购买夜位计传感器,要求精度高,测量准确。

日月剑

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 1753回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2116
  • 注册:2002年12月06日
发表于:2006-06-29 20:54:00
6楼
致:梦雯
 具体要求?
 工矿参数?
量程,精度,测量介质,接触式测量,还是要非接触式测量等等。
QQ:329360862
MSN:shihonglai@hotmail.com
Skype:letsgo1234

khhcyyh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2006年6月30日
发表于:2006-07-12 22:03:00
7楼
   

石工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2004年4月29日
发表于:2006-07-17 13:27:00
8楼
   科隆液位计有两线制4-20MA的,你订货的时候订错了,如有不明,请来电13724879977  邮箱:shixianghong@163.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2007年7月10日
发表于:2013-04-04 20:09:11
9楼

四线制是一根是电源线,给料位计提供DC24V电源,另一根是信号线,是料位计输出模拟信号4-20mA,按你说的这根信号线正极接到光柱显示仪正的信号端,负极接到光柱显示仪的负的信号端,因为光柱显示仪是有源设备,还给它单独提供电源。

朋朋_3264

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:1561
  • 注册:2009年9月14日
发表于:2013-06-03 11:01:47
10楼

您是什么型号的雷达液位计?

Dver

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年5月19日
发表于:2013-06-07 17:49:33
11楼

是哦,你的问题太泛泛了,需要具体的技术参数

tominey

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-07-15 23:00:24
12楼

你好,BM100A是四线制仪表,即两根电源线,两根信号线。


如果你需要两线制仪表,科隆的OPTIFLEX导波雷达系列和OPTIWAVE非接触雷达系列都是两线制仪表,即电源和信号共路。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师