晶体管型输出需接保护电路吗? 点击:1220 | 回复:16



亡魂幽歌

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-14 18:28:00
楼主
请教各位,对于晶体管型PLC除了设置保险外,还需外加保护电路吗? 我对三菱FX系列的较熟悉,我看到相关的使用说明书上从未提及对晶体管输出单元进行保护;而我看到介绍西门子的书上大都要求外加反向续流二极管,对晶体管输出单元进行保护。



博瑞工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2004年6月14日
发表于:2005-07-15 10:25:00
1楼
有的晶体管输出的PLC内部已经加上反向续流二级管。 博瑞工控www.hlp2.com

山水

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:128帖 | 2238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3675
  • 注册:2004年1月06日
发表于:2005-07-15 11:49:00
2楼
最好加上,如果你的开闭频繁就一定要用

亡魂幽歌

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-19 19:11:00
3楼
多谢了!

ZJZC

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 3984回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4895
  • 注册:2004年10月18日
发表于:2005-07-23 09:18:00
4楼
如果负载大的话一定要加;

对NAIS有意见

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:168
  • 注册:2001年3月25日
发表于:2005-07-23 10:33:00
5楼
要查看PLC的硬件手册,看输出有无保护电路,有的有,有的无,如果没有就必须在负载加反向二极管或吸收器。

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-07-23 11:15:00
6楼
说的都正确,都是高手!

pLc1234

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2005年1月10日
发表于:2005-07-23 11:37:00
7楼
感性负载应当加,因为关断时会产生反向感应电势,造成三级管反向击穿.

金元包

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-27 19:24:00
8楼
能给讲解一下为什么选晶体管型PLC.

SCHGR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 233回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2005-07-28 10:36:00
9楼
输出速度快的,100ms一下的一般用晶体管的,继电器的速度慢一点,但可以带大负载

亡魂幽歌

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 252回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:567
  • 注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-28 18:53:00
10楼
三菱FX系列,输出单元在PLC内部加有稳压二极管. 晶体管型,输出单元如果是DC24V的指示灯,应该不用什么保护吧?

阿波罗

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:368
  • 注册:2005年4月02日
发表于:2005-07-30 21:50:00
11楼
一般要加。

王磊111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:325
  • 注册:2004年9月03日
发表于:2006-04-05 11:41:00
12楼
感性加,一般不用

9515136

  • 精华:0帖
  • 求助:40帖
  • 帖子:305帖 | 1715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6747
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2006-04-05 12:17:00
13楼
 PLC数显网:
    有的晶体管输出的PLC内部已经加上反向续流二级管。 
 
已经加还是没有加,可以用万用表测试出来不?

wzautocam

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-05 12:29:00
14楼
晶体管型PLC输出可以输出连续的脉冲,用以驱动饲服电机实现位置控制

张国春

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:218
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2006-04-28 21:48:00
15楼
我看不管什么条件都应该加的好,就是麻烦一点

xie12345645578

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:267
  • 注册:2005年6月23日
发表于:2006-04-28 22:25:00
16楼
都是高手!