晶体管型输出需接保护电路吗?
点击:
1220
| 回复:
16
亡魂幽歌
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-14 18:28:00
楼主
请教各位,对于晶体管型PLC除了设置保险外,还需外加保护电路吗? 我对三菱FX系列的较熟悉,我看到相关的使用说明书上从未提及对晶体管输出单元进行保护;而我看到介绍西门子的书上大都要求外加反向续流二极管,对晶体管输出单元进行保护。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
博瑞工控
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:98
注册:2004年6月14日
发表于:2005-07-15 10:25:00
1楼
有的晶体管输出的PLC内部已经加上反向续流二级管。 博瑞工控www.hlp2.com
回复
引用
举报
山水
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:128帖 | 2238回
年度积分:0
历史总积分:3675
注册:2004年1月06日
发表于:2005-07-15 11:49:00
2楼
最好加上,如果你的开闭频繁就一定要用
回复
引用
举报
亡魂幽歌
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-19 19:11:00
3楼
多谢了!
回复
引用
举报
ZJZC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 3984回
年度积分:0
历史总积分:4895
注册:2004年10月18日
发表于:2005-07-23 09:18:00
4楼
如果负载大的话一定要加;
回复
引用
举报
对NAIS有意见
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:168
注册:2001年3月25日
发表于:2005-07-23 10:33:00
5楼
要查看PLC的硬件手册,看输出有无保护电路,有的有,有的无,如果没有就必须在负载加反向二极管或吸收器。
回复
引用
举报
孤灯下
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 451回
年度积分:0
历史总积分:819
注册:2005年4月10日
发表于:2005-07-23 11:15:00
6楼
说的都正确,都是高手!
回复
引用
举报
pLc1234
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:34
注册:2005年1月10日
发表于:2005-07-23 11:37:00
7楼
感性负载应当加,因为关断时会产生反向感应电势,造成三级管反向击穿.
回复
引用
举报
金元包
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2005年7月26日
发表于:2005-07-27 19:24:00
8楼
能给讲解一下为什么选晶体管型PLC.
回复
引用
举报
SCHGR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:416
注册:2003年10月23日
发表于:2005-07-28 10:36:00
9楼
输出速度快的,100ms一下的一般用晶体管的,继电器的速度慢一点,但可以带大负载
回复
引用
举报
亡魂幽歌
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 252回
年度积分:0
历史总积分:567
注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-28 18:53:00
10楼
三菱FX系列,输出单元在PLC内部加有稳压二极管. 晶体管型,输出单元如果是DC24V的指示灯,应该不用什么保护吧?
回复
引用
举报
阿波罗
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:368
注册:2005年4月02日
发表于:2005-07-30 21:50:00
11楼
一般要加。
回复
引用
举报
王磊111
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 137回
年度积分:0
历史总积分:325
注册:2004年9月03日
发表于:2006-04-05 11:41:00
12楼
感性加,一般不用
回复
引用
举报
9515136
关注
私信
精华:0帖
求助:40帖
帖子:305帖 | 1715回
年度积分:0
历史总积分:6747
注册:2004年9月09日
发表于:2006-04-05 12:17:00
13楼
PLC数显网:
有的晶体管输出的PLC内部已经加上反向续流二级管。
已经加还是没有加,可以用万用表测试出来不?
回复
引用
举报
wzautocam
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2006年4月04日
发表于:2006-04-05 12:29:00
14楼
晶体管型PLC输出可以输出连续的脉冲,用以驱动饲服电机实现位置控制
回复
引用
举报
张国春
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:218
注册:2005年3月09日
发表于:2006-04-28 21:48:00
15楼
我看不管什么条件都应该加的好,就是麻烦一点
回复
引用
举报
xie12345645578
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:267
注册:2005年6月23日
发表于:2006-04-28 22:25:00
16楼
都是高手!
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请大家来比比PLC的速度
[13112]
求教,欧姆龙PLC仿真软件
[8704]
PLC编程经验之二--双线圈输出...
[14326]
用S7-200编程的三个实例的解...
[13647]
S7-1200连接Wincc不能超过8个...
[12189]
plc温度控制
[12606]
告别西门子-----我的PLC研发...
[18731]
PLC程序莫名其妙丢失
[10465]
怎么来确定一个伺服电机转一...
[8708]
三菱PLC三维动画仿真软件
[8395]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号