发表于:2005-06-25 00:57:00
楼主
我有新买的SIEMENS S7-200 224XP的PLC无法和我的电脑通信.使用时出现提示:communications time-out check the port number ,network,adress,baud rate ,and attached cable 使用时我设过system block ,set PG /PC interface .请各位帮忙
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
meiisme
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:473
注册:2003年8月10日
发表于:2005-06-26 10:54:00
1楼
提示表示通信超时,检查通信口,网络,地址等,你是用什么方式通信的,PPI?
回复
引用
举报
电气睡神
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:214
注册:2005年3月04日
发表于:2005-06-30 09:37:00
2楼
按照手册上一步一步设置
回复
引用
举报
chp351577
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 156回
年度积分:0
历史总积分:441
注册:2003年10月11日
发表于:2005-06-30 21:42:00
3楼
很可能用过。换一个端口。如果还是相同的结果。我建议你换PC机的BAUD RATE,从9600开始一一试,直到连通。或用通信工具试。也用TD200连接试一下。
回复
引用
举报