FX2N的指令:DAND或DOR是什么意思呀????我看过编程手册都没有这两个指令的,
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老财
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 275回
年度积分:10
历史总积分:559
注册:2003年3月01日
发表于:2005-06-18 20:52:00
1楼
不是FX系列的吧?应该是 A或Q的立即指令
回复
引用
举报
乐安
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2005年4月18日
发表于:2005-06-18 20:58:00
2楼
应该不是.
回复
引用
举报
闲亭静士
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 125回
年度积分:0
历史总积分:291
注册:2004年12月21日
发表于:2005-06-19 18:34:00
3楼
DAND 32bit 与 DOR 32bit 或
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:61帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2005-06-19 18:44:00
4楼
DAND 32位数据逻辑乘指令(即2个32位数据的每一位相乘) DOR 32位数据逻辑加指令(即2个32位数据的每一位相加) 与楼上探讨
回复
引用
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-19 18:45:00
5楼
楼上是对的。是32位的逻辑与和32位的逻辑或。
回复
引用
举报
SCHGR
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 233回
年度积分:0
历史总积分:416
注册:2003年10月23日
发表于:2005-06-20 09:50:00
6楼
在A,Q的编程手册和公共指令篇里有大篇幅的介绍
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子S7-300PLC模拟量接线常...
[8981]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
Eplan2.7,2.6在win10下Multi...
[42879]
请教三菱PLC的D8030 D8031的...
[12142]
下了一个三菱PLC实例,里面有...
[17455]
三菱FX5U与与威纶触摸屏以太...
[9733]
profibus 和MPI 总线有何区别...
[7448]
CoDeSys
[39406]
卷取机张力控制问题
[13479]
关于三菱plc的脉冲指令周期问...
[10474]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号