S7300如何与仪表从站 通讯 点击:2017 | 回复:48



纤与

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-15 16:50:00
楼主
我的系统采用S7-315-2DP作为主站,从站是自己开发的仪表,具有现场总线接口,有GSD文件,组态完成后我想知道在程序里如何编写通讯程序,是否利用FC1,FC2 或者SFC14,SFC15,另外,我也想知道这两种通讯功能块应该在什么时候使用呢?谢谢大家,请指点!



纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-15 17:09:00
1楼
高人指点一下啊,^^小妹先谢了,大家可以发表一下自己的想法什么的。我刚学PLC不久,了解的很肤浅,还请各位帮忙。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-15 17:27:00
2楼
自己开发了仪表还有GSD文件,还说是初学,不是吧? 1:在SIMATIC环境下,进入硬件组态,在SLOT2加入CPU3152DP,右击DP出现"ADD MASTER SYSTERM"加入PORFIBUS总线,DP主站即组态完成 2:在硬件组态画面,点击"OPTION"-->INSTALL GSD,可以导入你的仪表的GSD文件. 3:将你的设备拖到DP总线上,分配I/O映射 4:CALL SFC14/15读写该设备,可以在OB1下调用,SFC14/15参数列表中需要填写仪表的地址,访问的数据区

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 08:44:00
3楼
谢谢楼上的指点,第三点我不是很明白,怎么样分配I/O映射呢?

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-16 09:05:00
4楼
就是根据设备的定义来分配统一的地址。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 09:37:00
5楼
去你油箱收,发了图片实例给你

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 09:45:00
6楼
我得邮箱是tianyuan.buct@163.com 注册的那个有点问题,可能不能用了。 ZZJ1382麻烦你在给我发一下好吗,真是谢谢了,辛苦!

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 09:52:00
7楼
已发,请查收

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 10:10:00
8楼
谢啦,我大体上知道要做哪些步骤了,具体配置我自己研究一下,如有不会的还要请教您! 敬礼!:)

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 10:45:00
9楼
不用客气,只是做好了告诉一下就行了

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 11:54:00
10楼
ET200M作为DP从站的时候,是把ET200M挂到PROFIBUS上,还是把IM153挂上呢?从站怎么组态呢?譬如说,插入I/O模块,电源等。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 14:01:00
11楼
IM153是ET200M连接到总线的桥梁,ET200M的摸块和S7300的普通摸块完全兼容,如给你的例子,应将IM153拖到总线,然后点一下IM153,在下方就象300的槽一样可以插入摸块,这时将硬件目录中IM153展开,就可以将相应的摸块插入槽中

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 14:29:00
12楼
已经给你的油箱发了图例

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 14:39:00
13楼
呵呵,ZZJ1382,你真是个热心人,居然还专门给我画图说明。我看明白了。但是ET200M那个图标也可以拖过去作为从站,为什么不直接拖ET200M呢?这一点我还是有疑问的。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 14:52:00
14楼
我喜欢WWW.AD.SIEMENS.COM.CN和WWW.GONGKONG.COM,所以我会常来这里玩玩 ET200不能拖吧,我试了一下.

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 15:05:00
15楼
你点击DP-VO SLAVES 目录下的ET200M->ET200M(IM153-1),你再试试,可以挂到总线上的

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 15:23:00
16楼
你真厉害,藏在那里面都被你看到了,确实如此.但这个和我们指的那个应该是有差别的.具体我也不大清楚,应该是另一种类型的站. 题外话:你是学校的研究的生吧,不然应用中很少自己做兼容DP的仪表通讯的.做SIEMENS我很熟悉,但GSD文件我就不会写.

纤与

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:37帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2005年6月15日
发表于:2005-06-16 15:46:00
17楼
恩,有道理,可能是另一种从站。我是研究生,刚参加工作还不到一个月呢,仪表不是我做的,是我们部门其他人做,我要做的就是让仪表能做从站,然后和PLC能通讯,并且在WINCC上能监控到就可以了。现在我正在看关于GSD文件的资料呢。今天我第一次发帖,就遇上你这个高人了,真是荣幸:),以后多多帮助啊~。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-16 16:07:00
18楼
早两年,我在别处的时候,经常有中南大学的研究生在这里实习.感觉上理论较厉害,实践差一点.我也不是什么高人,喜欢动手而已 一起交流吧

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-06-16 19:50:00
19楼
楼上的大侠是不是湖南人罗 ?呵。。。开个论坛吧,有事可以向你请教请教啊。我是湖南的,有很多不懂的要学啊。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-06-17 08:25:00
20楼
没错,湖南人,开论坛倒想过,不知道要怎么办,请提供意见 有问题大家可以交流讨论