Siemens PLC 之间通讯 点击:6590 | 回复:90



青岛银

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:191
  • 注册:2003年11月05日
发表于:2005-06-15 13:56:00
楼主
S7-300/400之间用MPI和profibus通讯有什么区别?如果要用专门的SFC来通讯各个参数是怎么定义的?谢谢!!!!!



小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-07-09 09:38:00
41楼
編程手冊大致多少?

天涯孤鹰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2003年4月07日
发表于:2005-07-09 10:32:00
42楼
看了小楼兄和zzj1382兄的高谈,今天才明白论坛的涵义,希望多一点技术交流,少一分攻击,人类资源,人类共享,其实在帮助别人的同时对自己也是一个学习提高的过程.因为别人提的问题只有自己搞清楚后才能给别人一个明确的答复,这是原则,论坛的人应该坚持.

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-07-09 11:01:00
43楼
TO:小楼兄 我发了一个关于WINCC实现打开WINDOS公用对话框的问题帖,你不是理论很深吗?VC++实现很容易,你要能在WINCC采用C脚本实现打开公用对话框,我就服了你,否则,我认为你只是说说而已。打开公用对话框,文件的存取在WINCC已经有兼容标准C的函数,我自己可以搞定。仅仅是打开文件存取公用对话框而已,没问题吧? 你可以把他认为是挑战。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-07-09 11:10:00
44楼
别的存取方法的实现我都知道,因为我自己已经C++BUILDER用做好了一个工艺编辑器,在工艺编辑器里已经实现了文件存取,现在我在WINCC调用这个进程,下载的时候需要重新打开文件(WINCC实现),所以在有这个搞法,

小崔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2004年12月10日
发表于:2005-07-09 11:20:00
45楼
呵呵,看來是真的了,希望兩位高手能繼續下去,這樣的話你們受益很大的。希望隻是在技術方面的,不要隻是鬥氣才是。另外,我也希望能在其中受益。

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-07-09 11:41:00
46楼
呵呵,找上板凳看热闹了。

学习学习再学习2

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2005年5月20日
发表于:2005-07-09 12:46:00
47楼
高,很高,非常高,实在是高!茫茫工控路,孜孜追求人!!

小楼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2005-07-09 13:15:00
48楼
不会, 我用的很少WINCC, 你也不用服我,没有必要! 你会的,可能我不会,我会的你可能也不是很擅长, 不只是我,换了别人都可以有一千个问题, 能让你根本就不知道的问题,这很正常, 我不会的,我从来不会说我会...

wincc123

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 765回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1067
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2005-07-09 14:21:00
49楼
WINCC我是第一次用,而你只是很少用,那一定是用过的,问题现在出来了,理论可以指导实践的,找一本WINCC的书和C++的书,自己试试,说不定可以解答我. 我对于我用过的,别人若是不知道,我会去找找资料,然后试着告诉他,对于我没用过,但知道方法的,我会推荐给他. 问题存在,总要想办法解决的.不能回避.

小楼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 298回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:418
  • 注册:2002年6月13日
发表于:2005-07-09 15:46:00
50楼
无语, 1、我用WinCC只做过一件事情,就是把SDB文件导入ACCESS,用VB处理。 2、短时间用不到WinCC,就撇下手中的工作,找本书单纯去尝试解答你这个答案,只是为了能够解答你的问题么?没有“说不定可以解答我”这个说法,是根本没有时间来做。 3、MPI、DP的通讯的问题,如果我说的严重了,你非要证明你有比我强的地方,那可以啊,我的确不会WINCC,你的问题我更不懂了。我不是在回避你的问题,因为我从来没有用过,我的确不会,这没什么。 4、再纠正一点,帮助别人是好事,如果用错误的理论去帮助别人,跟庸医杀人的道理是一样的。。。 5、在这里讲太多的道理也没有什么意义,这也是最后一次来这里。

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-09 15:55:00
51楼
两位,何必这么气愤呢?本来作技术就是存在不同意见的啊,听听就可以了,不用动气,其实别人听取你们的意见后,也会有个甄别的过程,而且,如果你们自己确定的事情,何必要争呢?也许根本来说,两个人说的是同一件事情的两个方面,没必要气的,既然大家都是做工控的,就要和气交流,对不对,两位对S7的了解都很多,何不多发一些基础的东西,让大家多学点,和为贵啊。

xiaolifeidao

  • 精华:28帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:130帖 | 357回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2005-07-09 18:01:00
52楼
讲的都不错,有一个问题,我亲自试过的,profibus比mpi确实是速度快多了,mpi多数用适配器,速度肯定不会快的。用cp5611做测试的话,profibus的速度要快很多。当然达到理论上的12m在工业现场是很少能达到的,一般只是在实验室用这个速度还行。

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-07-09 19:03:00
53楼
两位还是暂停吧,再说下去就是斗气了! 很想向你们学习,非常佩服!

gr118

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:17帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2003年9月03日
发表于:2005-07-10 10:54:00
54楼
全他好的无聊,在这呕气,管他是庸医还是神医,能解决问题就是好医。 多学点东西才是真。 对不起各位,说话太粗了。

keyi科一

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1034回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1197
  • 注册:2005年4月27日
发表于:2005-07-10 12:17:00
55楼
我对西门子不熟,对两位高手的贴也是一知半解,在此也挺佩服两位对技术钻研的热衷.不过做工控时,同一个工程给不同的人去做,其做法可能相去甚远,两位完全没有必要为此做意气之争.做技术嘛,有不同的意见,有争论才会有提高.同时做人也得有海纳百川的胸襟.

c.d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 514回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:568
  • 注册:2005年5月10日
发表于:2005-07-10 14:39:00
56楼
同意,高手介绍经验好了。不要斗气啊。呵。。

孤灯下

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:61帖 | 451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:819
  • 注册:2005年4月10日
发表于:2005-07-10 14:45:00
57楼
俗话说,文无第一,武无第二,工控人算是文还是武呀。弟兄们,不要至气了好不好。

张大明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2005-07-11 14:22:00
58楼
请问我用S7200与台达屏通讯为什么换画面事数据要等个1秒钟才出来?谢谢!

rslg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2004年6月08日
发表于:2005-07-11 21:16:00
59楼
请教各位:在使用fm350-1计数时经常出现"sf"即系统故障,这是为什么?如何解决?谢谢!

迷惑

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2002年11月24日
发表于:2005-07-11 22:07:00
60楼
看到这里这么多高手,真是很佩服! 借用人气小弟也求教一下: 现场的实际情况是:S5 115U + CP 1430 为H1协议,如果我在不更改PLC程序的情况下,能否把当前通讯DB块中的数据采集到上位机,苦思不得其解,判那位高人指点迷津! 不胜感激!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师