楼主
看我帖子的高手,你好!我想和你探讨一个关于电器间隙的问题!我公司生产660V及1140V变频器.660V电器间隙为10毫米,爬电18毫米是我公司参照某类应用场所的标准制定的公司内部标准.所谓的660V的电器间隙是对应交流电的峰值电压定的。但是,变频器的直流母线电压在电机运行在发电过程中其电压值会高于660V交流电的峰值。光请问高手,是否有必要放大直流母线的电气间隙作为标准。电气间隙和电压值有什么样的关系,可否提供公式给我看,让我自己去算。给点方向也行啊
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
模拟量
关注
私信
精华:6帖
求助:1帖
帖子:48帖 | 93回
年度积分:2
历史总积分:343
注册:2004年2月21日
发表于:2005-07-08 18:01:00
1楼
