当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
电源电器
>
电气连接
我要发帖
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
谁用过编码电缆做的定位系统,给点经验!
点击:
3218
| 回复:
67
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-02 11:56:00
楼主
一公司到本单位介绍编码电缆三车定位技术,听过后感觉不错,价格也不高.但不知使用后的效果怎样? 如有经验者给些建议,比如使用后的整体效果, 故障点一般在哪,以及器件的选型?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-02 12:12:00
1楼
好东西,关注中。
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-03 21:10:00
2楼
没人用过 自己顶顶
回复
引用
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-03 21:17:00
3楼
楼主能不能把原理说说,也让我们长点见识。
回复
引用
举报
青苹果乐园
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2005年5月19日
发表于:2005-06-03 21:36:00
4楼
倒是接触过用编码器作的定位系统,至于用编码电缆,能介绍一下么?
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-04 10:10:00
5楼
一两句说不清楚,简单说下把: 该电缆芯线有基准线和地址线构成,各对地址心线每隔一定的长度交叉一次,如1w,2w,4w,8w..... 基准线平行不交叉. 利用最简单的单匝线圈的感应原理,用移动的天线箱在电缆感应电流,与基准线同相为0,反相为1. 这样感应的信息 是格雷码排列,永不重复!
回复
引用
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-04 12:16:00
6楼
工控无止境!
回复
引用
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-05 19:58:00
7楼
顶一下。
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-05 21:17:00
8楼
这里没有人用过吗?
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-06 19:10:00
9楼
再顶一次 再没有人用过的 , 就不问了
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-08 12:01:00
10楼
编码电缆位移传感器原理及工程案例 一、编码电缆位移传感器特点 (1)非接触工作方式:编码电缆位移传感器是通过安装在移动站的天线箱和敷设在移动机车轨道旁的编码电缆进行电磁耦合来传递信息的,无机械性接触磨损; (2)绝对位置检测:由于编码电缆芯线以格雷码方式交叉扭绞排列,保证编码电缆芯线全程无重叠的交叉点,能够在移动机车行走范围内连续地、高精度地检测绝对地址,检测精度达5毫米,完全可以满足移动机车精确定位的需求; (3)抗干扰能力强:由于编码电缆使用了特有的交叉扭绞结构及相位检测技术,能够消除电源开、停过程中产生的电磁干扰,也不受环境噪音和接收信号电平波动的影响,能够在诸如铁矿石场等恶劣环境条件中长期可靠的工作; (4)适用于恶劣的工业环境:安装在室外的编码电缆、天线箱、始端箱、终端箱和段间箱采用非金属材料制作而且采用密封工艺,不怕雨水、灰尘,耐酸、碱腐蚀。 二、编码电缆位移传感器广范应用在以下几个方面 2.1焦炉四车联锁控制系统。 2.2矿石输送料斗车多点定位控制系统,也可用于皮带转运站,皮带通廊,配煤盘,烧结厂环冷等小车系统的多点定位、自动定位的场合。 2.3堆取料机集群监控系统,也可用于门式起重机,桥式起重机,卸船机,场桥,天车,吊车等有轨机车的自动走行、自动定位、掉道、防碰撞、集中监视和控制等的场合。 2.4自动化仓储系统。 2.5轻轨、地铁机车定位控制系统。 三、编码电缆位移传感器技术联络信息 单 位:武汉利德科技有限公司 通信地址:武汉市洪山区北港科技园文治街16号 邮 编:430070 电 话:027-59812996,59810788,传真:59810793 联 系 人:张明华 13971692944 网 址: www.whleader.com 电子邮箱:zmh85732@126.com
回复
引用
举报
keyi科一
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 1034回
年度积分:0
历史总积分:1197
注册:2005年4月27日
发表于:2005-06-08 12:07:00
11楼
谢谢。有个问题请教一下,是不是移动天线箱装在机车上面,将从编码电缆上感应到的编码通过无线电波传送给主站,主站经过换算后得出机车的绝对位置值,再控制机车的进退?
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-08 12:35:00
12楼
编码电缆位移传感器有两种工作方式: 第一种:地上检测方式,地址编码发射器和天线箱安装在移动站,通过天线箱发射地址信号,地址编码接收器安装在固定站上,在固定站完成地址检测。如移动站要得到本站的位置,可通过无线通信方式从固定站得到。 第二种:车上检测方式,地址编码发射器安装在固定站,通过编码电缆芯线发射地址信号,天线箱、地址编码接收器安装在移动站上,移动站直接检测到地址。如固定站要得到移动站的位置,可通过无线通信方式解决。 选择那一种地址检测工作方式要根据控制系统的需求来考虑决定。如果控制系统的重心在移动站上,则采用车上检测方式较好;如果控制系统的重心在固定站,则采用地上检测方式较合适。
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-08 12:39:00
13楼
呵呵 好象就是武汉利得来我们单位的 我个人认为这个编码电缆来定位不错,不过要不要用 要看头的决定了 我到是很想知道使用后的效果 因为可以说这个编码定位是经过几代升级而来,不过前面的产品很快夭折了,不知道这代怎么样?
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-08 12:46:00
14楼
编码电缆定位经过几代升级,编码电缆并没有变,只是把控制系统由8031变成plc,把产品标准化提高,性能根稳定
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-09 10:04:00
15楼
免费寄送关于“编码电缆位移传感器”的原理、案例说明、应用光盘资料
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-09 11:46:00
16楼
给我寄份啊
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-09 12:05:00
17楼
大天使先生请留下通信地址,我把资料寄给你!
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-10 18:37:00
18楼
免费寄送关于“编码电缆位移传感器”的原理、案例说明、应用光盘资料
回复
引用
举报
宝信
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 277回
年度积分:0
历史总积分:420
注册:2004年4月26日
发表于:2005-06-12 22:49:00
19楼
给我寄份"编码电缆位移传感器"吧
回复
引用
举报
大天使
关注
私信
精华:11帖
求助:1帖
帖子:208帖 | 677回
年度积分:0
历史总积分:1739
注册:2005年1月13日
发表于:2005-06-13 11:49:00
20楼
地址已由短信发去,不知收到没有?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求上海机床C6150车床电路图
[3038]
永磁交流接触器的缺点
[2827]
(已结束)电源电器擂台第十一...
[1429]
变频器误区:用视在功率计算无...
[947]
请问如何对24VDC的电磁阀进行...
[2033]
国产断路器哪几个品牌比较牛...
[4854]
电气控制电路中停止控制按钮...
[1028]
(已结帖)电源电气擂台第八十...
[4584]
伺服脉冲当量的计算方法 探讨...
[2082]
海拔高度对电气产品的影响
[1258]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页