空压机如何应用变频器? 点击:17334 | 回复:184



昨夜星辰昨夜风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-05-29 20:04:00
楼主
各位大虾:我单位有一台15KW空压机,为无锡阿特拉斯.柯普科公司产品,螺杆型,启动为星形启动,大约20-30秒后转为三角形连接,通过吸气阀门来控制加载与卸载,空压机本身带有微电脑控制器,压差06bar。请问变频器是如何来控制与节电?对电机及微电脑是否有影响?安装位置在那里?节电效果有多大?如果用节电器又如何?二者功能有什么差别?电机cos0.913



张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-04-24 21:06:00
41楼
我们有成熟的方案,不改变空压机的电气控制,变频器被动服从空压机运行。螺杆和无油活塞空压机均能改造,节能效果明显。低速没有最低要求,12.5Hz 运行电机不发热,不用加风扇。空压机无机械谐振。对变频器的要求是低速力矩大,电机不发热,不能靠提高v/f工作点来满足力矩要求。也不一定使用矢量控制。达到这种要求的变频器很少。

xhtxa

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2006-04-28 11:41:00
42楼
 你好:张京华 ,能发份资料给我吗?谢谢!xhtxa@163.com 

字体不对

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-10 14:45:00
43楼
那么谁有大功率空压机的比较成熟的变频改造方案,请给我发一份资料好么?谢谢!!
zhdone@sina.com

法师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-10 23:22:00
44楼
变频器用在空压机上有两点好处:1)可以恒压,压力稳定比普通的频繁启动电机的方法要稳压的多,在特殊场合会用的到。2)低速稳定运行比频繁启动电机要节约能源,不过在一些场合还要注意非变频电机的发热也是一个要注意的问题。

法师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2006年5月10日
发表于:2006-05-10 23:29:00
45楼
哪有什么现成的改造方案,不同的变频器改造方案不一样,同一台变频器不同的技术支持去做方案也会不一样,看机器,看现场,自己决定吧。

zjnb

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:32帖 | 535回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:775
  • 注册:2005年9月14日
发表于:2006-05-11 20:01:00
46楼
应为多数中国人都用日本货....那就是日本的产品就是好

雪之狼

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:53帖 | 472回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:431
  • 注册:2006年3月01日
发表于:2006-05-12 17:41:00
47楼
求教各位大虾,我做螺杆空压机变频器改造时,变频器还没有完全启动后(大概在20HZ时)空压机就停机了!空压机是不是有压力在一定时间内达不到有求时自动停机功能? 还有漏油现象!求教如何解决?????

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2006-05-12 23:12:00
48楼
曾经看到过有关螺杆空压机是否能用变频器的大讨论,我记得有反对的声音,原因我记不清了,还时研究一下螺杆空压机的原理与性能再说吧。

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2006-05-13 10:11:00
49楼
关注中.

qiuzenghong

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年8月08日
发表于:2006-05-13 11:04:00
50楼
to瞿老师:给俺来发一发份,学习一下!谢谢
qiuzenghong@163.com

良风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2006年5月13日
发表于:2006-05-13 12:26:00
51楼
TO:瞿工,我132KW空压机想改,发份方案给我看一下
shanxiliang@163.com

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2006-05-13 16:09:00
52楼
用变频器改是没问题的。这类设备和油田的注水泵性质较为相似。
1。用PID控制没问题。
2。变频要选大一档,普通电机可加一个75度到80度的温度开关(电机长期低频过热的保护,3元钱搞定)
3。加载和卸载的逻辑控制可用LOGO完成,并将原有的星角保留做为手动备用用。
4。如果阀门用电动的话效果更好(加载和卸载能更好的让电机在低频稳定运行),如果不用电动阀,那么电机低频运行的频率和阀门的开度密切相关,这牵扯了电机过低频运行发热的问题和节能效果的问题。

张京华

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 115回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2005年11月08日
发表于:2006-05-13 19:59:00
53楼
西岭雪山,你的问题我们已解决。可以联系13806271398探讨,或是用我们的成熟产品。

郭小华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2006-05-16 09:28:00
54楼

馨风雪域

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-16 09:57:00
55楼
TO:瞿工您好!我这有几台132KW 的罗杆式空压机准备改造,是否可以方便给个改造方案了解一下呢?glqyn008@163.com

馨风雪域

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年5月11日
发表于:2006-05-16 09:57:00
56楼
TO:瞿工您好!我这有几台132KW 的罗杆式空压机准备改造,是否可以方便给个改造方案了解一下呢?glqyn008@163.com

erdg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2006年4月05日
发表于:2006-05-16 11:31:00
57楼
to瞿老师:也请给我一份,谢谢!
liugong13000@sina.com
  另瞿老师:您有QQ吗?

blackball

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年5月23日
发表于:2006-05-23 12:27:00
58楼
空压机没有做过,但是偶做过一台罗兹风机应用情况很接近螺杆式空压机,90KW功率,在风管里面有一滤网,刚开始运行时负载比较小,随着使用的时间推移,滤网越来越堵,为了达到生产需要的风量变频器逐渐提高转速,直到再次清洗滤网。一般周期为2个月左右,变频器改造的时候就装了一台danfossVLT6110(当时因为不清楚罗兹风机的负载情况,就按照同等功率离心风机选型,结果选型偏小,汗!还好,danfoss变转矩变频器担负起了恒转矩的工作,没有问题,^_^),用电位器手动调速,大概使用了10个月我们回访的时候已经节省电费9万多块。就是容易出现过电流报警(这是选型的原因撒,当然也没有对用户说实话)设置了一下报警电流上限就基本可以达到2个月的检修使用周期了。
 楼主的问题恐怕最麻烦的还是空压机本身的电脑控制芯片和变频器
PID调节器之间的重复控制,容易产生振荡,最好和空压机厂家咨询一下。张京华说的被动控制就是解决这个问题的方案。
 

guang2006

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:27
  • 注册:2006年5月27日
发表于:2006-05-29 13:53:00
59楼
大家好,日本人的东西你也用啊,真是垃圾。在这个场合没有必要用日本人的东西用日产的也可以了,为祖国做点贡献嘛。

孙建夫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2006年6月20日
发表于:2006-06-20 08:49:00
60楼
加装一压力继电器,当达到压力时使电机在星型方式运行;压力不足时使其在三角方式运行。这样经济、可靠。