首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页

空压机如何应用变频器? 点击:17334 | 回复:184



昨夜星辰昨夜风

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-05-29 20:04:00
楼主
各位大虾:我单位有一台15KW空压机,为无锡阿特拉斯.柯普科公司产品,螺杆型,启动为星形启动,大约20-30秒后转为三角形连接,通过吸气阀门来控制加载与卸载,空压机本身带有微电脑控制器,压差06bar。请问变频器是如何来控制与节电?对电机及微电脑是否有影响?安装位置在那里?节电效果有多大?如果用节电器又如何?二者功能有什么差别?电机cos0.913



QQ跳

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:52帖 | 301回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2003年5月22日
发表于:2005-05-29 20:10:00
1楼
我也想了解一下呢!!!

natch

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2003年9月29日
发表于:2005-05-29 20:59:00
2楼
用变频器控制,一个起到恒压的作用,另外一个主要起节能的作用。 引一个压力反馈信号做PID调节就可以了。 MD320在空压机有很好应用,P值在80左右,I在0.6s

happy-1437

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 1032回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2518
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2005-05-29 21:03:00
3楼
老兄,我单位也有几台阿特拉斯的空压机,也没注意到用到了变频器撒,

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-05-29 21:15:00
4楼
那么natch老兄,加上压力反馈信号,变频器是不是就一直在一个负荷上,而不频繁的加载和卸载了?那么节电也就是省在了加载和卸载的瞬间负荷对电网的冲击?

火凤凰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年10月13日
发表于:2005-05-30 16:13:00
5楼
空压机的工作时,轴输出功率与排气压力和转速有直接关系。空压机的排气量要大于用气量,所以气缸内的空气会越积越多,当空压机气缸内压力大于设定压力时,就要停止增压。这时要么卸载空压机,电机处于空载运行,要么停止电机。前者因为持续空载而需要耗费大量的能量,后者则会对因为频繁的启停电机而带来诸多问题。同时这种简单的控制方式不能保证出气压力的稳定。 如果用变频器的话,不但可以保证空压机在生产所需的最低压力下工作,实现电机软启动,压力可以无级调节。同时通过压力传感器的闭环,可以实现“供气压力--电机转速”的动态匹配,空气压力稳定在一个很小的范围内,提高系统的性能。  泰格动力国际有限公司主要代理德国Vectron变频器。TP2200系列变频器应用当今最先进的电机磁场定向控制理论、可以保证变频器足够的转矩输出。采用高性能的功率模块、德国先进的变频器制造工艺,由德国原装制造的新一代变频器。无论从简单的变频控制到复杂、高性能的伺服应用,TP2200系列变频器都能提供合适的解决方案。可控制同步电机、异步电机、磁阻电机、变压器等。TigerPower TP2200系列变频器额定容量范围为0.55~800KW、并且由于其唯一的出厂18个月保质期最大限度的保护用户利益。产品已取得CE、UL认证,符合欧盟(EU)要求的EMC规范。

kalailinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2005-05-30 18:56:00
6楼
太简单了,使用西门子的M440变频器,采用PID控制方式,预设一个压力值,当压力小于设定时,就加压,小于设定时,就不加压,而转入另外一个状态,就可以了,也节电了,同时启动曲线也会好一些,用不着星三角启动了,也减小了对电网的冲击

流浪99999

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:261
  • 注册:2003年6月28日
发表于:2005-05-30 20:50:00
7楼
只要变频器,都可以用 ,并不是只有西门子的,国产的也没有问题,我都作过好几台了

老葱花

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年9月01日
发表于:2005-05-30 22:30:00
8楼
电机用变频器驱动之后就是平滑启动,启动电流就是运行电流的.如果加了之后肯定可以省电的.流浪说的很对,,任何一家变频器只要是带pid控制都可以满足的..

Analyst031

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 149回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:421
  • 注册:2004年12月13日
发表于:2005-05-31 11:24:00
9楼

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-05-31 20:35:00
10楼
谢谢各位朋友,那安装呢?取消星-三角启动后对空压机本身所带控制器是否有影响?是否需要对空压机电路做必要的改动? 孔远朋友,加载大约需要10-15秒后卸载,卸载后大约5秒内加载,如果说省电,那么节电率有多少? 至于品牌并不重要,只要质量没有问题国产的也无所谓(还便宜呢,谁不用啊,呵呵),但是强烈反对使用日本鬼子产品。 曾经看过这样一篇报道,说日本人一类产品自己用,二类产品销欧美,三类产品销发展中国家。滞销,淘汰,过期的怎么办?高价卖给中国人!!!你怎么想?

笨笨2005

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2003年12月06日
发表于:2005-05-31 22:37:00
11楼
应该不会有什么影响,加了变频器以后如果你的用气量很稳定,它就不会停止,《设定正确》会一直平滑的运行,如果用气不稳,它会根据用气量的大小进行控制电机的转速。也可以设置为多长时间满负荷运行后转换为工频,或是加入别的机组运行。

vista

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 181回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:386
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-06-01 17:48:00
12楼
TO火凤凰:说泰格是“其唯一的出厂18个月保质期最大限度的保护用户利益。”就我所知:国产英威腾、阿尔发都是18个月保质期的,并且比你的泰格要早。别在这胡说八道了。

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-06-02 07:59:00
13楼
加载大约20秒后卸载,卸载大约6秒后加载,大家觉得节电率能有多高?

申炎仁

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 191回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2004年4月15日
发表于:2005-06-02 09:56:00
14楼
提醒大家,楼主“偶就是盘菜”提出来让大家讨论的是螺杆式空压机,这是一种新型空压机,工作原理与常见的离心式空压机不同。离心式空压机用变频调速用得很多很普及,但螺杆式空压机用变频调速还没有听说过。不知道螺杆式空压机是否可以适用变频调速。“流浪99999”等先生说作过空压机变频调速,不知是不是螺杆式空压机? 哪位先生搞过螺杆式空压机变频调速,请介绍你们的情况。谢谢!

昨夜星辰昨夜风

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:22帖 | 238回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:351
  • 注册:2005年5月27日
发表于:2005-06-02 10:01:00
15楼
如果10KW以上活塞式压缩机,用磁力启动器控制,怎么应用变频器?

xiaosu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2003年11月13日
发表于:2005-06-08 14:17:00
16楼
那位仁兄做过螺杆式空压机的改造?能介绍一下么?

kalailinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2005-06-14 00:09:00
17楼
螺杆式空压机启动力矩稍微小点,所以变频选型要考虑功率放大螺杆式选大一挡: 变频改造方案:   一、变频改造方案设计原则   根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:   1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定。   2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。   3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。   4、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。   5、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。   6、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。

kalailinlin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2004年8月24日
发表于:2005-06-14 00:20:00
18楼
加载大约需要10-15秒后卸载,卸载后大约5秒内加载,如果说省电,那么节电率有多少? 如果采用变频控制,就不应该存在加载和卸载的问题,只存在用气量的问题,如果用气量大于你的工频运行频率,就可以采用旁路工频回路控制,这样就可以省去中间的消耗;用气量小的时候就可以使用变频器睡眠功能以节省用电量.这样就可以使用上面的方法,闭环控制.至于节电率那就要看你设备使用的情况了

生子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2004年2月05日
发表于:2005-06-14 00:28:00
19楼
natch说的很好,很全面,唯一要注意的是避免常时间在低频下工作,换变频电机较昂贵,装个轴流风扇也不错。

瞿世才

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:238帖 | 1801回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2808
  • 注册:2009年6月15日
发表于:2005-06-17 11:52:00
20楼
请将您邮件信箱发个邮件给我,wiser_qu@sina.com,我把132KW螺杆式空压机改造情况及原理图给您,声明:只给直接用户,不给中间商!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页