请教,接近开关为什么会烧坏三菱通讯口 点击:1484 | 回复:4



迷糊大仙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-23 20:32:00
楼主
我以前做过一台系统,上位机为研华工控机,下位机是三菱fx1nplc,在PLC上加了一块232BD,调试过程中发现不能通讯,拆开PLC来看发现通讯模块上一个二极管烧坏,后来经过各方面查找,发现是接近开关的原因,通过中间继电器转换就不再出现问题,我百思不得其解,那位高手能告诉原因。开始接近开关使用的PLC内部电源,后来才改为外部电源并且通过中间继电器。



工控新学者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 715回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1550
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2005-05-23 22:14:00
1楼
PLC有正电源输入的也有负电源输入的,如果是负电源输入的PLC外接接近开关內部短路有可能烧坏二极管。我以前用过一个西门子的PLC也出过这样的问题

易水寒262

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2003年2月11日
发表于:2005-05-23 22:27:00
2楼
高见,深有同感

迷糊大仙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2005年4月30日
发表于:2005-05-23 22:41:00
3楼
谢谢,可是不通讯的时候PLC同样可以使用,接近开关也没有问题,都可以使用,换一个新的PLC只要不通讯就不会烧,只要插上通讯线就会马上烧掉,应该不是内部短路的问题,那样接近开关就会不能使了。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2005年5月15日
发表于:2005-05-23 22:56:00
4楼
通信电源与接进开关电源短路,接进开关换形号,npn换pnp.pnp换npn试试.