当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
变频与传动
我要发帖
求助:DANFOSS 2800变频器过电流报警
点击:
1186
| 回复:
4
九月鹰飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年8月22日
发表于:2005-05-22 15:16:00
楼主
我用一DANFOSS 2800系列7.5KW的变频器去带一7.5KW的电机(ABB, 380,D,IE=13.9A) 在启动的时候总是出现过电流报警(13), 无法启动. 是不是变频器的容量不够啊? 是不是还有什么参数能改? 电机参数已设定, 报警电流值为25.5A, 最大. 后来工频启动电机, 电机只有7A左右,启动过程中为20A.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
ytltkj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:22帖 | 287回
年度积分:0
历史总积分:1154
注册:2005年4月28日
发表于:2005-05-24 10:15:00
1楼
看看变频器不接电机运行如何,报不报警,输出是否平恒,延长加速时间,可能是输出缺相,检查接线
回复
引用
举报
九月鹰飞
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:104
注册:2003年8月22日
发表于:2005-05-24 16:44:00
2楼
不接电机一切OK, 没有问题, 高低切换也正常, 输出电压是平衡的; 加速时间改到10S, 还是一上电就报警, 我将那个过电流跳的延长时间也改了,还是会跳. 而且不是一台啊,3台都有问题
回复
引用
举报
梅花
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:23帖 | 251回
年度积分:0
历史总积分:387
注册:2002年12月29日
发表于:2005-05-26 10:04:00
3楼
进行自动电机适配(AMT)。
回复
引用
举报
童心依旧
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 111回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2005年3月05日
发表于:2005-05-29 19:47:00
4楼
你的电机是做什么用的,让电机空载试试,一般是你的变频器的功率不够一般变频器带电机都有一定的余量,根据你的负载类型考虑余量的多少
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器电机空载运行的无功功...
[7497]
变频器频率设置的几种方法(A...
[5192]
变频器维修全书
[5232]
变频器运行有频率,电机却不转...
[5337]
编码器替换要注意什么
[12697]
所有380伏的变频器在50赫兹时...
[5797]
海利普变频器E.OC.n过电流报...
[5219]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
施耐德ATV303 变频器 报警F0...
[5487]
变频杂记
[14367]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号