用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF 请问怎么实现啊,谢谢!



bjw288

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2008年12月01日
发表于:2009-10-16 23:07:04
461楼
回复内容:
对:薛大将军 关于用置位复位啊!
SET 
RESET
内容的回复:


你的方法很好。支持!

洪福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2009-10-17 20:01:42
462楼
跳转指令就行了。CJ 符号

洪福

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2009年4月01日
发表于:2009-10-17 20:09:22
463楼

交替指令 ALT .它的功能是交替输出 在编程的时候用它就可以了

 

低调@

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月16日
发表于:2009-10-17 20:17:34
464楼
加我1071368403

sunmeike

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年10月18日
发表于:2009-10-18 13:11:34
465楼
加2个继电器就可以控制了``XO使用上升沿。

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2009-10-18 14:39:01
466楼
这个电路应该可以吧?

lichao9722

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2009年9月30日
发表于:2009-10-18 16:46:03
467楼
用置位和复位指令也可以实现吧

手艺人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2006年6月26日
发表于:2009-10-18 21:46:52
468楼

用MOV 指令,按下传送1到VB0,并把VB1清0,Y0变为ON。再按一下传送1到VB1,并把VB0清0。Y0变为OFF

gk10010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2007年6月29日
发表于:2009-10-19 09:32:25
469楼

嘿嘿,学PLC的时候做过这题,现在忘了,不过不限条件的话,很多种方式可实现,

游击手

  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:33帖 | 344回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:582
  • 注册:2006年2月18日
发表于:2009-10-19 09:45:42
470楼
买个有自锁功能的按钮。

竹心(小虾米)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2008年8月12日
发表于:2009-10-19 09:56:43
471楼
回复内容:
对:tianlng 关于NAIS PLC我也用过,请看我的程序。 ST X0 DF F132 BTI WY 0 K 0 ED 内容的回复:


这个很简洁!

晨煦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2009-10-19 10:16:37
472楼
纯经典控制,无需CPU,两继电器加一按钮和灯完全可以实现。

龙家俊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:40帖 | 154回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:467
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2009-10-19 11:47:33
473楼

这么简单的控制,都讨论这么久,看来论坛的人都不咋样。

ntsd2003

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2006年6月17日
发表于:2009-11-02 21:32:10
474楼
一般PLC控制器都有“PLS”这个指令,用它很容易搞定的!有问题加QQ:1281175558

相约Oneway

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 120回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:241
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2009-11-03 07:19:31
475楼
用加法指令,加到2时复位,就可以了啊

连杰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 244回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:406
  • 注册:2006年5月09日
发表于:2009-11-15 16:47:12
476楼

最简单的  LDP X0  ALT Y0 完事!这么简单的  记住前面一定要用上升沿

胡立桦

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:29帖 | 247回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1126
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2009-12-09 15:18:29
477楼
三个 继电器 加一个 按钮 可以 接出来啊   其中两个继电器本身自锁 相互 互锁 用按钮来控制他们的工作 用第一个的 常开点 作为第三个的 开始工作点  用另一个得常闭点 作为第三个的断开点

银杏叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2007年10月25日
发表于:2009-12-09 18:58:07
478楼

直接用ALT指今.就行我试过.

pcli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年4月27日
发表于:2009-12-10 10:24:47
479楼

很简单的,不论什么样的PLC,只要将按钮的上升沿触发信号,用停电可自保持的继电器保持住,再将此上升沿触发信号加此自保持的继电器的ON为条件来复位此自保持的继电器就好了。我十来年的设计中为了省按钮、省空间、控制面板简单美观,就这么做的。

ywqywqywq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2008年7月28日
发表于:2009-12-31 21:20:19
480楼

用交替输出指令!!!!!!!!!!!!!