一个按钮两种功能 点击:34412 | 回复:603



saitc701

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:154
  • 注册:2003年9月22日
发表于:2005-05-12 15:46:00
楼主
用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF 请问怎么实现啊,谢谢!



一小点

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 229回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:439
  • 注册:2002年3月22日
发表于:2007-08-19 21:33:00
261楼
需要万控器资料的请发邮件给我 dazhichu@yahoo.com.cn

徐小宣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2007-08-21 21:38:00
262楼
下面引用由土匪电工在 2005-5-14 7:34:00 发表的内容:
  如果是继电器线路,不用PLC,我看没几个人能写的出
--------------------------------------------------------------------------------------------
不见得吧,我是做机械的,也不觉得这个有多难啊.
另外用三菱PLC的话,我觉得用交替指令比较好.

大力火手

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2005年3月11日
发表于:2007-08-22 14:16:00
263楼

触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-22 14:21:00
264楼

触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-22 14:54:00
265楼
LD X000 
OUT M0 
LD m0
and Y000
OUT M1
LD M0 
ANI Y000
LD M1 
AND Y000
OUT Y000

触目惊心

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 443回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:520
  • 注册:2007年7月19日
发表于:2007-08-22 15:45:00
266楼
ld x0 
out pls m0
ldi m0
and y0
la m0 
ani y0
orb
out y0
end

三脚猫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:180帖 | 1598回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1097
  • 注册:2004年7月08日
发表于:2007-08-22 17:38:00
267楼
另外,用异或指令也行,s7-300/400有

  I1.0    M0.0      M0.1
--||------(P)-------()

  X  M0.1
  X  Q4.0
  =  Q4.0



dreammeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2007年6月08日
发表于:2007-08-23 14:13:00
268楼
我刚写了一个,可以实现动作
ld x0
pls m0
ld m0
alt y0

小蝦米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 346回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:620
  • 注册:2006年5月12日
发表于:2007-08-23 15:35:00
269楼
用FX的就一個 命令Alt 就可以了
輸入每次由OFF->ON變化時輸出就反向

小蝦米

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
发表于:2007-08-31 23:49:00
272楼
下面引用由stn在 2005-5-23 10:10:00 发表的内容:
真的可以吗??????不用PLC哦!
-----------------------------
真的不是很难噢!要是加上合适的辅助头,说不定用一个就可以做出来。

做人要厚道嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1215
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2007-09-01 08:06:00
273楼
用PLC控制的话  程序我知道的有11种写法!!

不用PLC的话,用3个中间继电器,可以实现

做人要厚道嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1215
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2007-09-01 08:06:00
274楼
用PLC控制的话  程序我知道的有11种写法!!

不用PLC的话,用3个中间继电器,可以实现

love2006

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:209帖 | 1300回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:3382
  • 注册:2006年2月21日
发表于:2007-09-01 09:28:00
275楼
 用交替指令就可以实现.

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2007-09-01 10:17:00
276楼
只要进来,就会有收获呀.

做人要厚道嘛

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:104帖 | 546回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1215
  • 注册:2007年8月13日
发表于:2007-09-01 10:51:00
277楼
发不了图  要不就把十一种程序一起都发来给大家看看

wdlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 409回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-09-01 15:34:00
278楼
偶做出来了,计数器式,不好意思发了

wdlx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 409回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:608
  • 注册:2006年11月24日
发表于:2007-09-01 15:34:00
279楼
能人太多了

徐小宣

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 132回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:185
  • 注册:2006年6月21日
发表于:2007-09-01 20:04:00
280楼
下面引用由做人要厚道嘛在 2007-9-1 8:06:00 发表的内容:
  用PLC控制的话 程序我知道的有11种写法!!

不用PLC的话,用3个中间继电器,可以实现
-------------------------------
要不了那么多,不用PLC的话,最多用两个就可以,这个我已做出来了,只是想想用一个怎么做。一个初步的想法是在接触器上带一个通电延时和一个断电延时辅助头,按扭按下时接触器接通,延时等待手抬起将按钮的常闭点接入电路并将常开点断开;第二次按下时由常闭点将接触器断开,断电延时等待手抬起将电路恢复。
要注意的是这两个延时,通电延时防止按钮常闭点在初次按下时就接入电路引起电路断开。断电延时防止按钮常开点在第二次按下电路断开时接入电路引起电路重新接通。
这只是我一个想法,我不是专业干电气的,不知对不对,请大家指正,谁做出来了拿出来学习一下。