plc擴展問題 点击:797 | 回复:4



劉偉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:206
  • 注册:2005年4月25日
发表于:2005-04-26 15:45:00
楼主
請問各位: 我編程用到一個FX1n-60MR和FX0n-8EX,這兩者之間應該如何聯接? 是用RS-232C,RS-485還是RS-422其中的一條線還是用其它的什麼? 上述幾種聯接若使用的話是否還要買適配器之類的東東? 聯接好之後,FX0n-8EX中的X0--X7我在程序中是否可以定義為X50--X57?



cad.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2005-04-26 16:29:00
1楼
PLC本身带扩展接口的啊,每只扩展模块也会有扩展电缆的。 扩展模块的地址不是随意定的,是延续了基本单元地址后的, 但是是以最小8位为单元。你的基本单元60点,应该是36入、 24出吧?那扩展输入就应该是X50---X57。

cbjlj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2005年5月19日
发表于:2005-05-29 09:46:00
2楼
还须多实践,看看实物呀

山下静

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:99
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2005-05-29 17:36:00
3楼

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2005-06-01 18:39:00
4楼
同意CAD的说法,我曾经用一个FX2N-128MR的基本单元带了4个扩展模块,也是那样用的.当然如果再增加,因为电源容量不够,得加扩展单元了