三菱PLC软件调试问题 点击:617 | 回复:3



中国人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2002年11月01日
发表于:2005-04-14 22:26:00
楼主
各位高手,小弟现在在做一套PLC系统开发。想先用GX软件的模拟调试,程序如果不循环就能够做出来循环起来就不行。不知道是自己写的程序有问题还是,软件调试不能够做。 用开关量做输入,并对其次数记数到了最大值就回“0”重新记数。自己是用到了CMP指令的状态来使程序循环。软件调试不能够使计数器记数。 大侠帮帮我好吗?谢谢!



lidongyu186

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2008年11月06日
发表于:2008-11-06 16:55:13
1楼
 三菱PLC软件调试问题

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2008-11-06 17:07:41
2楼
GX软件的模拟测试对某些指令是不支持的,不知道你在程序中用了那些指令,你把程序贴上来看看。

PSF-PLC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 849回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3567
  • 注册:2005年4月19日
发表于:2008-11-08 14:56:10
3楼
GX软件的模拟测试对某些指令是不支持的,