发表于:2005-04-21 18:45:00
1楼
我在网上找了F940的操作手册做参考,现在已经解决这个问题了。PLC编程方面:用MOV移动指令,将动作的画面号送到D0-D7任一寄存器,因寄存器有锁存作用,故即使有多个画面同时动作,每次也只能有一个画面号送到F920。F920设置方面:在共通画面,选平时、选PLC寄存器即可。
这样,假如有100个画面,只要有100条移动指令即可。否则就要用100×100=10000步程序才行,当然,真的那样做,就成笑话了,也不可能,Fx2N也就8000步程序。