MM440输出端子的疑问,请教 点击:749 | 回复:6



理还乱

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2005-04-11 09:26:00
楼主
MM440的参数P0731设为52.3(变频器故障), 其RL1输出端子在上电及运行后由常开转为常闭,这是为什么?



imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2005-04-11 15:20:00
1楼
这是默认设置,你可以改过来.

理还乱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2005-04-12 15:09:00
2楼
我的意思是此时变频器未有故障,该触点不应变为常闭状态, 请问为什么?

CHXccccc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2004年6月26日
发表于:2005-04-12 16:34:00
3楼
P748=1试一下

无尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2004年11月22日
发表于:2005-04-19 12:34:00
4楼
我是西门子代理商,他就这样设计的。这个继电器,有两个触点,常开常闭各一个。你选另一个。这样上电后,先有短时间报警输出,变频正常运行后就没有了。这点很烦人,你要向用户说明

理还乱

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2003年3月12日
发表于:2005-04-25 15:01:00
5楼
谢谢无尘

zhengzheng

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2005-04-26 19:17:00
6楼
用这个端子时要把这个问题考虑进去,避免误动作.

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师