求助关于S7-300与TP270-10数据使用的问题
点击:
515
| 回复:
2
永远的菜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:33
注册:2004年10月09日
发表于:2005-03-31 19:16:00
楼主
是这样的。我现在用TP270-10传给S7-300的PLC一个十进制的数。用来给记数器。可是当这各数有大于9时回出现A。B。D的十六进制的数。一旦出现这样的数。在置位记数器时PLC死机。SF灯亮了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-03-31 20:21:00
1楼
检查一下PLC接收的变量数据类型是否与TP270-10的变量数据类型一样.
回复
引用
举报
loden
关注
私信
精华:10帖
求助:0帖
帖子:43帖 | 782回
年度积分:0
历史总积分:1143
注册:2001年3月11日
发表于:2005-03-31 20:22:00
2楼
检查一下PLC接收的变量数据类型是否与TP270-10的变量数据类型一样.