小弟新手,最近遇一问题:我使用组态王6.01与64块宇光AI708-P仪表连接,采用RS485/RS232转换,控制温度.现在表上的数据显示了1分钟才能传到上位机上,这样太慢了,我就改了一下,使用两个串口,一个上连32个表,这样速度提高到30秒左右了,但这还不能达到控制要求,我现在想让数据在5-8秒钟必须传到上位机上,不知哪位大虾有办法,请指教,小弟有礼了



12315

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2004年9月09日
发表于:2005-03-31 09:45:00
1楼
msn : yaly163@hotmail.com

comm

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:80帖 | 320回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:982
  • 注册:2002年11月03日
发表于:2005-03-31 14:33:00
2楼
你的"运行"设置中的两个时间参数好了没有?应设为100毫秒.

挂名学习

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2006年6月25日
发表于:2006-08-23 13:49:00
3楼
IO参量的采集频率也应该提高