我公司安川616G5变频器老是发生GF SC 故障。说明书上是负载接地,检测下来很好。有的拆下来一段时间后又好了。还 有CPF00也是这样。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
kotain
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2005年12月19日
发表于:2008-03-11 15:48:00
1楼
回复
引用
举报
云竹
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:17帖 | 326回
年度积分:0
历史总积分:500
注册:2008年1月30日
发表于:2008-03-11 16:26:00
2楼
把电机查查是不是漏电
回复
引用
举报
烂漫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2006年3月20日
发表于:2008-03-11 16:58:00
3楼
这是某些品牌的变频器都有的毛病,REST下就好
回复
引用
举报
安川变频
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:6
注册:2008年3月16日
发表于:2008-03-16 13:08:00
4楼
电机检查接地,或更换变频器内三个互感器、CPFOO就需要检查操作器,连线和主板