6RA7028的CUD1板通电后报F067故障,屏蔽后送AC 220V励磁、主回路送AC 380V,结果报励磁电源故障,r015检测不到电压。怀疑是CUD1板检测回路或光耦合有问题,望高手指教。 那位有此板备件的,希望能够告知我。谢谢! 联系电话:13908048702(成都) 小刘
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
6rabb
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年11月04日
发表于:2005-03-16 10:06:00
1楼
励磁电压是r16吧? 15是主回路进线电压
回复
引用
举报
数捷电气
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2004年5月26日
发表于:2005-03-16 12:55:00
2楼
这个问题我碰到过,西门子的直流装置在进线电压处有监测设备。 我初步怀疑是您的主回路熔断器有问题 我的QQ:50439812 MSN:yjqzbzll@hotmail.com