举个例子:在用Q系列PLC做几个PID回路,PID指令中SV范围是0~2000,从触摸屏上设置的是0~300.0的工程实数,意味者要在程序中做一次变换PV范围是0~2000,从AD模块读入的是0~4000,触摸屏上显示的是0~300.0的工程实数,意味着要先从0~4000变换到0~300.0的实数,再将0~300.0的实数变换成0~2000赋给PV,要做两次变换。
MV范围是0~2000,触摸屏上是以0~100.0的实数显示的,而写入DA模块的范围是0~4000,意味着做两次变换,再加上MVman,总计要做3次变换。
2,关于手自动切换的无扰切换,我常用的做法是:自动时,将MV赋值给MVman, 手动时,将MVman赋值给MV,这样保证手自动切换时输出值是无扰的。对手册中介绍的在手动时将PV值赋给SV值的做法我不是太感兴趣,但问题是MV是个读取值,无法写入。想请教大家有何更高明的做法(针对Q系列PLC)