关于s7-300 sm322的输出问题
点击:
882
| 回复:
5
黑日1117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月19日
发表于:2005-02-20 10:13:00
楼主
各位大侠: 在西门子s7-300,中的输出模块,SM322 DO16*AC120/230V。是否在端子1和11接L1,10和20接N后。2-9,12-19 是“0”时是低电位,在输出“1”时是高电位?我接好后怎么是2-9,12-19 是220的高电位,有输出后电位又高了3V ?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
黑日1117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月19日
发表于:2005-02-22 09:38:00
1楼
我把SM322 DO16*AC120/230V。单独拿出来,端子1和11接火线,10和20接零线后结果还是一样,每一个输出的端口都是220的高电压。 不知道是怎么会事?不是应该是没有输出时是底电压的吗? 难道是我这的所有的模块都有问题呀?可是我新开封的!
回复
引用
举报
黑日1117
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年6月19日
发表于:2005-02-22 17:02:00
2楼
哈哈!原来那是虚电压没有电流,带负载后正常,不好意思:( 麻烦各位看我的贴了!
回复
引用
举报
erf
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 466回
年度积分:0
历史总积分:1631
注册:2006年8月16日
发表于:2007-09-27 11:44:00
3楼
o
回复
引用
举报
老菜鸟
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:301帖 | 8609回
年度积分:0
历史总积分:24924
注册:2003年6月15日
发表于:2007-09-27 20:43:00
4楼
原来如此。
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2007-09-27 22:02:00
5楼
呵呵,值得学习。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
西门子PLC200如何做一个延时...
[27933]
学习和利时PLC过程中遇到的问...
[7233]
工控老鬼 工程师成长之路(2)...
[8623]
请问在伺服运行电机时,速度老...
[8277]
PLC控制柜线颜色
[11630]
(已结束)工控PLC擂台第17期-...
[22048]
工控老鬼 工控人生之 在现场...
[8817]
三菱PLC视频教程 PLC学习难点...
[12372]
如何使PLC里的时间继电器复位...
[7195]
plc控制变频器
[37342]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号