当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
工业互联
>
RS485/232/442
我要发帖
求助:FIP的物理层采用哪种协议?
点击:
700
| 回复:
1
馄饨王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年3月12日
发表于:2005-01-19 16:44:00
楼主
各位大虾,我又打扰了。 现场总线是属于OSI第7层的软件应用协议,那他的物理层和数据链路层又是采用哪种控制协议呢?比如FIP网,LONWORK或其他现场总线。望各位高手不吝赐教。谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
馄饨王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年3月12日
发表于:2005-01-20 16:28:00
1楼
搞定了。 FIP物理层一般采用CENELEC 50170协议。 数据链路层一般采用BSC(二进制同步通信协议)。 其他总线的望各位高手不吝赐教。