参数序号 名称 设定范围 设定单位 设定值 备注
n001 参数写入禁止选择 0~4、6、8、9 1 1
n002 控制方式选择 0、1 1
n003 运行命令选择 0~3 1
n004 频率指令选择 0~9 1
n005 停止方法选择 0、1 1
n007 STOP键有效选择 0、1 1
n008 操作器方式时的频率指令选择 0、1 1
n009 频率指令的设定方法选择 0、1 1
n011 最大输出频率 50~400Hz 0.1Hz
n012 最大输出电压 0.1~510V 0.1V
n013 最大电压输出频率 0.2~400Hz 0.1Hz
n016 最低输出频率 0.1~10Hz 0.1Hz
n017 最低输出频率电压 0.1~100V 0.1V
n018 加减速时间的设定单位选择 0、1 1
n019 加速时间1 0.00~6000s n018的设定
n020 减速时间1 0.00~6000s n018的设定
n021 加速时间2 0.00~6000s n018的设定
n022 减速时间2 0.00~6000s n018的设定
n033 频率指令上限值 0~110% 1%
n034 频率指令下限值 0~110% 1%
n036 电机额定电流 变频器额定电流的0~150% 0.1A
n037 电机的电子热保护选择 0~2 1
n038 电机的电子热保护参数选择 1~60min 1min