求助直流调速系统功率因数补偿 点击:773 | 回复:2



charly

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2004年12月31日
发表于:2005-01-11 12:11:00
楼主
各位工程师: 在我印象中,直流调速系统是需要无功补偿的,但是,我们这里一位工程师说,直流调速没有无功。是这样,我这里有三台2300kw的直流电机,每四分钟,电机电流从300A到5000A再到3500A又回到300A结束一个周期,三个电机调速器交流电压为AC660V,提供调速器电源的三个专用变压器挂在一个10KV的高压回路上,这个回路上其他变压器功率因素都达到0.9以上,但是这个回路的进线柜总的无功总是太高,计算下来功率因数只有0.7,就是这三台没功率因数表,无法知道功率因数多少,我们怀疑功率因数低是由于三台直流调速系统引起的。请问各位工程师: 1、三象全波整流的功率因数如何计算? 2、有没有无级投入方式的电容补偿? 3、直流调速系统究竟有没有无功? 请与我联系,E-MAIL:hclgtc@sina.com



龙游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2005-08-10 19:00:00
1楼

龙游

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 102回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年4月26日
发表于:2005-08-10 19:06:00
2楼
1、三象全波整流的功率因数如何计算? 基本上与触发角a有关! con'f'=con'a'    2、有没有无级投入方式的电容补偿? 你用不起!    3、直流调速系统究竟有没有无功? conf<1,就有无功! 可以提高变压器一次的电压等级抽头,使得二次电压偏低,进而使的触发角前移,可以有效但有限提高功率因素,

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师