发表于:2005-01-04 21:37:00
8楼
我有个笨办法试试看行不行:
在三菱中你可以写个子程序如下:
调用子程序时,总阀MO先启动,T1记录10秒后第一个脉冲阀
M1启动,此时M1常开触点上升沿脉冲导通PV为5.01秒的T2,同时导通M100并自锁上,T2的常开触点上升沿脉冲 PLS D0;T2的常闭触点断开T2,当D0的当前值为1时,导通M2;M2、M3....M10的开触点上升沿脉冲也为启动T2的条件,同理的出M3、M4.....这样当D0的值为9时启动M10,并导通一个结束标志,返回主程序,结束标志导通主程序里面的T3,10秒后再调用子程序,在主程序里用个D1,当D1为0时MO~M10导通Y0~Y10即前10个阀,这样就可以实现整个功能。
T2的最小单位为100ms,反正随便换了,很乱,取那个意思就是了。